Выбираю шкаф + сервыры рэковые

Сообщение -Ронин- » 06 дек 2005, 15:10

Как происходит охлаждение серверов? С лицеовой стороны на заднюю часть?

Охлаждение в шкафу: снизу вверх?

Я хочу взять шкаф со стеклянной дверцой (так красивее), но с железной перфоррированной насколько вкурсе куда более рационально - лучше будет охлаждение.

В шкафу будут максимум 4е сервера + УАТС + свитч + пару упсов + блок розеток. Какое охлаждение ставить?

Тут показано как УАТС будет монтироваться. http://nachstab.besedka.ru/img/tda01.jpg.

Над УАТС будут стоиять сервера. Куда ставить УПСЫ - над серверы или под серверы?

Серверы U2-4. Серверы - файловый, коммуникационный, помойка (U1), бэкап.

Посоветуйте пожалуйста шкаф  :roll:

Аватара пользователя
krasnov
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 14 мар 2005, 17:40

Сообщение krasnov » 06 дек 2005, 16:05

Как происходит охлаждение серверов? С лицеовой стороны на заднюю часть?
- обычно да

Охлаждение в шкафу: снизу вверх?
- холодный воздух подаём спереди внизу

Я хочу взять шкаф со стеклянной дверцой (так красивее), но с железной перфоррированной насколько вкурсе куда более рационально - лучше будет охлаждение.
- зависит от способа подачи, заведёшь локально в шкаф, можно и стеклянные двери.

В шкафу будут максимум 4е сервера + УАТС + свитч + пару упсов + блок розеток. Какое охлаждение ставить?
- вопрос комплексный, много нюансов, пишешь ТЗ и технолог по ОВ даёт решение.
Можешь посмотреть статьи на www.apcc.com про охлаждение, сейчас это их любимая тема из-за InfraStruXure, правда в реальных проектах всё несколько сложнее.

Тут показано как УАТС будет монтироваться. http://nachstab.besedka.ru/img/tda01.jpg.
- cannot be found

Над УАТС будут стоиять сервера. Куда ставить УПСЫ - над серверы или под серверы?
- вопрос не по охлаждению, но обычно тяжёлое оборудование внизу для устойчивости конструкции.
Серверы U2-4. Серверы - файловый, коммуникационный, помойка (U1), бэкап.

Посоветуйте пожалуйста шкаф
- глубина 900 и более
ширина 600 (много кабелей - 800)
высота - сколько не жалко
пол(плинтус), крыша, двери - после проекта
производитель - по бюджету

Аватара пользователя
art
free-lance moderator
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 15 май 2003, 11:25
Откуда: SPb

Сообщение art » 07 дек 2005, 18:38

Про размеры.

глубина.
Чем глубже, тем лучше. 900 - это рекомендуемый минимум. 1000 - очень удобно, поскольку даже для самых длинных корпусов позволяет разложить шнуры питания по органайзерам.

ширина
Если кросс АТС и свитчей будет в том же шкафу, то однозначно ширина 800.  В противном случае негде будет разложить патчкорды.  Если свитч только для серверов в шкафу, то 600 вполне сойдет.

Про охлаждение.
Самый холодный воздух - на уровне пола. Поэтому, если в шкафу есть перфорация на двери или стенах, то верхнему серверу будет горячее, чем нижнему.
Если нет специальных воздуховодов в шкафу, то лучший (IMHO) вариант - шкаф без перфорации, забор воздуха с пола (фильтр и цоколь с перфорацией) и мощные вентиляторы на потолке, ближе к задней стенке (4-6шт). В таких условиях в шкаф попадает самый холодный воздух, который потолочными вентиляторами просасывается снизу вверх.

если в шкафу есть перфорация, то потолочные вентиляторы будут подсасывать воздух со стенок и чем сильнее набит шкаф снизу, тем больше воздуха будет забираться через  верхнюю часть, то есть мимо серверов и тем меньше будет забор холодного воздуха с пола.

Если в серверной воздух интенсивно  перемешивается и градиент температуры по высоте невелик, то это некритично. Я, впрочем,  такого никогда не видел. Типичный градиент от пола до потолка - 6-12 С.

Без специальных мер лучшее охлаждение достигается в шкафу с глухими стенами  600мм ширины (нет продува воздуха по бокам), когда окно для забора воздуха в передней части на полу, вентиляторы сзади на потолке, а все простраство, что не занято оборудованием, закрыто глухими панелями.

Про расположение.
Конечно UPS в самый низ, для устойчивости (кстати, чем ниже температура батарей, тем дольше они прослужат, если без мороза, конечно). Над ними серверы.
Лучше не размещать тяжелое оборудования выше метра. Очень тяжело снимать/вынимать. АТС редко требуется вынимать, поэтому, если порты кроссируются не на ее лицевой панели, ее можно запихать наверх. Промежуток по мере необходимости можно заполнять тем что полегче - 1U серверы и пр.
___

Выбор шкафа по вашему ТЗ пусть лучше сделает специалист, знакомый с ассортиментом.
__

Мои личные рекомендации, если есть непоколебимое желанеи все выбрать самому.

1) померьте все проходы, лифты, повороты по которым будет проноситься шкаф. Только после этого вы узнает макс. размер, который можете позволить.

2)Для самостоятельного выбора могу посоветовать zpas. У них очень хороший каталог с каринками и схемами, чего не скажешь про грандов отрасли. Если внимательно читать и смотреть на картинки, то ошибок при покупке будет немного -). Второй шкаф купите без ошибок -)

Если решитесь на zpas, то советую брать серию SZB-SE.
Ни в коем случае не берите разборные шкафы. Это головоломка не всегда решается даже людьми с опытом -), однако см. п 1).

Аватара пользователя
krasnov
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 14 мар 2005, 17:40

Сообщение krasnov » 07 дек 2005, 19:35

И добавить что либо сложно.
Совсем немного:
1. Потолочные вентиляторы
Вентилятор на "вытяжку" создаёт разреженную область сферической формы с небольшим ~ 20см радиусом.
Как следствие воздух в шкафу перемещается только из-за естественного движения тёплого воздуха.
Если хочется создать "правильные" воздушные потоки эффективней использовать вентиляторы на "приток" с их "факелами" по передней части шкафа.
2.Двери перфорированные и не очень
Есть понятие "застойных" зон - как один из способов обхода данной проблемы - схема с двумя притоками - спереди внизу и наверху.
Как следствие бояться забора воздуха с передней верхней части шкафа не стоит.

А в принципе при данной нагрузке тепловыделение вряд ли будет больше 1,5 кВт, на шкаф не много, главное найти источник охлаждённого воздуха, а теплообмен через "металлические стены шкафа";)

Аватара пользователя
art
free-lance moderator
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 15 май 2003, 11:25
Откуда: SPb

Сообщение art » 08 дек 2005, 12:07

krasnov писал(а): Вентилятор на "вытяжку" создаёт разреженную область сферической формы с небольшим ~ 20см радиусом.
Как следствие воздух в шкафу перемещается только из-за естественного движения тёплого воздуха.
если шкаф "герметичен", т.е. ответстия только в полу, а на потолке вентиляторы на выброс, то воздуху придется перемещаться как положено: снизу-вверх.

Да, еще забыл сказать.
Совершенно необходимо включать вентиляторы (хотя бы часть) через UPS. Поскольку это "нехорошая" индуктивная нагрузка, то рекомендуется исользовать блоки управления, которые умеют включать вент. по одному. Они же умеют поддерживать температурный режим.

Если сервер проработает выходные от UPS хотя бы часов 6 при 40С за бортом в серверной (кондиционер то выключен), то лучше диски сразу заменить, не дожидаясь когда придет кирдык -(

-Ронин-
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 дек 2005, 14:50

Сообщение -Ронин- » 09 дек 2005, 12:17

art писал(а):Про размеры.
Если решитесь на zpas, то советую брать серию SZB-SE.
Ни в коем случае не берите разборные шкафы. Это головоломка не всегда решается даже людьми с опытом -), однако см. п 1).

Из перечня подходит ZPAS SZB-065-G6AA-11-0000 Шкаф напольный 32U, 1519x800х800, стеклянная дверь в стальной раме, ручка с замком с трехточечной фиксацией

Не смог найти данные о номинальной нагрузке. Какая у него номинальная нагрузка?