Подключить несколько полок

Как создать сервер оптимальной конфигурации.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
AndrewVLGAFC
Advanced member
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 18:05
Откуда: VLuki

Подключить несколько полок

Сообщение AndrewVLGAFC » 05 окт 2014, 16:16

Здравствуйте.
Имеется ds3512. Подключена через sas 9212-4i4e

Так же имеется jbod полка супермикровская в резерве
Возможно ли както ее подключить к тому же sas 9212-4i4e? Разъем внешний один.

Спасибо

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Подключить несколько полок

Сообщение Stranger03 » 06 окт 2014, 09:13

AndrewVLGAFC писал(а):Возможно ли както ее подключить к тому же sas 9212-4i4e? Разъем внешний один.
Я честно не знаю, есть ли минисас ту 4 минисас кабеля. Впрочем если к внутреннему порту ничего не подключено, то можно туда прицепить выкидушку, чтобы вывести разъем на заднюю панель. Тогда можно будет использовать обычный кабель.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

AndrewVLGAFC
Advanced member
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 18:05
Откуда: VLuki

Re: Подключить несколько полок

Сообщение AndrewVLGAFC » 06 окт 2014, 10:03

Stranger03 писал(а):
AndrewVLGAFC писал(а):Возможно ли както ее подключить к тому же sas 9212-4i4e? Разъем внешний один.
Я честно не знаю, есть ли минисас ту 4 минисас кабеля. Впрочем если к внутреннему порту ничего не подключено, то можно туда прицепить выкидушку, чтобы вывести разъем на заднюю панель. Тогда можно будет использовать обычный кабель.
те можно ту самую выкидушку подключить к внутреннему разьему и к нему подключить JBOD?
Подскажите как правильно выкидушка называется ) Понедельник день тяжелый.

И таких пару вопросов. Не упрется JBOD в производительность этого разьема?
И второй вопрос. Получается в LSI будет подключена DS3512, на которой массив создан в самой полке. И JBOD, где массив надо будет делать с помощью LSI. не возникнет проблем?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключить несколько полок

Сообщение gs » 06 окт 2014, 14:01

Купите лучше отдельный контроллер для джибода - вопрос-то копеечный.

ДСка требует IT режим контроллера, в нем рэйд не сделаешь.

AndrewVLGAFC
Advanced member
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 18:05
Откуда: VLuki

Re: Подключить несколько полок

Сообщение AndrewVLGAFC » 06 окт 2014, 22:05

gs писал(а):Купите лучше отдельный контроллер для джибода - вопрос-то копеечный.

ДСка требует IT режим контроллера, в нем рэйд не сделаешь.
Нет возможности. Сервер одноюнитовый. Хоть слоты и есть, но места в корпусе нет(

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключить несколько полок

Сообщение gs » 07 окт 2014, 11:54

Ну тогда выведите внутренний порт наружу через кабель с планкой (или купите контроллер с двумя внешними портами) и используйте софтовый рэйд.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Подключить несколько полок

Сообщение Stranger03 » 07 окт 2014, 12:46

AndrewVLGAFC писал(а):те можно ту самую выкидушку подключить к внутреннему разьему и к нему подключить JBOD?
Подскажите как правильно выкидушка называется ) Понедельник день тяжелый.
Позвоните к нам в ближайший офис или лучше в онлайне на сайте www.trinitygroup.ru, там подключатся манагеры, вам продадут. Вопрос копеешный.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Ответить

Вернуться в «Серверы - Конфигурирование»

Кто сейчас на конференции