Blade Server MT 8677 Лезвие LS41 настройка загрузки SAS +SAN

Как создать сервер оптимальной конфигурации.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Alexmental
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 13:38
Откуда: Санкт-Петербург

Blade Server MT 8677 Лезвие LS41 настройка загрузки SAS +SAN

Сообщение Alexmental » 13 фев 2012, 13:05

Настроил SAN подключил к FC коммутаторам блейда, настроил зоны, создал тома , все с двух сторон увиделось.
Проблема с загрузкой, тома которые на SAN не нужно использовать как загрузочные.Перед включением BIOS for Adapter на жесткий диск лезвия установил Windows Server. После включения адаптера FC на лезвии при загрузке высвечивается следующее: Drive Letter c: is Moved to Drive Letter D:
LOOP ID 1,0 is installed As Drive C:
каким образом можно отладить загрузку, необходимо что бы операционная система загружалась с жесткого диска установленного на лезвии?

Аватара пользователя
diz
Advanced member
Сообщения: 1189
Зарегистрирован: 12 янв 2009, 12:09
Откуда: Пермь

Re: Blade Server MT 8677 Лезвие LS41 настройка загрузки SAS +SAN

Сообщение diz » 13 фев 2012, 14:08

Выключите BIOS в BIOS FC HBA (вход по CTRL-Q), уберите все лишнее из загрузочных устройств в BIOS сервера.