IBM x3850 + 10Gb Emulex
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
IBM x3850 + 10Gb Emulex
В сервере IBM x3850 установлен адаптер Emulex 10Gbe Integrated Virtual Fabric Adapter + трансиверы Brocade 10Gb SFP+SR. Установлен на сервере esxi5.0 и последние обновления от vwware и emulex (добавлен OneCommand CIM+plugin).
Пробовал подключить к netApp fs2040 и fs2020, не работает.
К Huawei E6000 (модуль tecal 120 NX) тоже пробовал подключать, не работает.
Не могу понять почему...
Пробовал подключить к netApp fs2040 и fs2020, не работает.
К Huawei E6000 (модуль tecal 120 NX) тоже пробовал подключать, не работает.
Не могу понять почему...
- VladimirR
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 26 мар 2007, 18:22
- Откуда: St.-Petersburg
- Контактная информация:
Re: IBM x3850 + 10Gb Emulex
У Вас конвергентный свич???
Re: IBM x3850 + 10Gb Emulex
насчет tecal 120 не знаю, а netapp соединял точка-точка
- VladimirR
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 26 мар 2007, 18:22
- Откуда: St.-Petersburg
- Контактная информация:
Re: IBM x3850 + 10Gb Emulex
Emulex 10Gbe Integrated Virtual Fabric Adapter - это конвергентный адаптер и для подключения в сеть хранения или к локальной вычислительной сети Вам требуется конвергентный свич.
Причём fas 2040 и 2020 не поддерживают 10Gb Ethernet. Как у Вас подключено??
Причём fas 2040 и 2020 не поддерживают 10Gb Ethernet. Как у Вас подключено??
Re: IBM x3850 + 10Gb Emulex
В шасси Huawei вставлены два модуля NX120(FC) <-> fs2040 через FC (по одному 4Gb на контроллер).
Аналогично подключен и fs2020. Трансиверы стоят Finisar FTLF8524P2BNL (шли в комплекте с NetApp).
Все нормально работает в ESXi, согласно руководству настроен ALUA+RR.
Но если включать x3850 в FC коммутатор или в FS2040 не загораются никакие индикаторы
Аналогично подключен и fs2020. Трансиверы стоят Finisar FTLF8524P2BNL (шли в комплекте с NetApp).
Все нормально работает в ESXi, согласно руководству настроен ALUA+RR.
Но если включать x3850 в FC коммутатор или в FS2040 не загораются никакие индикаторы
Re: IBM x3850 + 10Gb Emulex
у вас FCoE адаптер. что там загораться должно?mclow писал(а): Но если включать x3850 в FC коммутатор или в FS2040 не загораются никакие индикаторы
Re: IBM x3850 + 10Gb Emulex
А этот FCoE адаптер можно использовать для подключения по FCP? Возможно глупые вопросы задаю, но первый раз вижу 10Gb
Re: IBM x3850 + 10Gb Emulex
спасибо за разъяснение. Теперь осталось придумать какой недорогой FC на 4Гб покупать.
Re: IBM x3850 + 10Gb Emulex
Если купить HP StorageWorks 2408 FCoE 24-pt 10GbE 8-pt 8Gb FC Base Converged Network Switch (AP801A) и подключить его к ядру сети (Extreme x450 в кластере), а уже в него заводить FC от NetApp FAS2040 и FCoE от IBM x3850?
Такая схема имеет право на "жизнь"?
Такая схема имеет право на "жизнь"?
- VladimirR
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 26 мар 2007, 18:22
- Откуда: St.-Petersburg
- Контактная информация:
Re: IBM x3850 + 10Gb Emulex
на вскидку,- да. но надо проверять HCL.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей