Гибридный рэйд для SQL
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Гибридный рэйд для SQL
Adaptec 6508+AFM600 и Intel SSD 710, корзина на 8 дисков.
Планируется собрать гибридную 10-ку 4хSSD+4хSAS, все по 300GB, или стоит пожертвовать пару дисков для Hotspare ?
Какие плюсы и минусы у данной конфигурации для SQL?.
Какие варианты еще могут быть в плане конфигурации рейда, моделей SSD ?
Требуется скорость, но не хочется рисковать в плане отказоустойчивости.
Планируется собрать гибридную 10-ку 4хSSD+4хSAS, все по 300GB, или стоит пожертвовать пару дисков для Hotspare ?
Какие плюсы и минусы у данной конфигурации для SQL?.
Какие варианты еще могут быть в плане конфигурации рейда, моделей SSD ?
Требуется скорость, но не хочется рисковать в плане отказоустойчивости.
Re: Гибридный рэйд для SQL
Adaptec, предполагаю, у Вас 6805.
Под hotspare особо не целесообразно использовать, если сервер находится у Вас рядом.
Из плюсов - чтение будет производиться с SSD.
Из минусов:
2. Скорость записи на массив будет равняться скорости записи на HDD.
1. Intel 710 нет в HCL. Если будете использовать - то на свой страх и риск
2. У всех RAID-контроллеров на данный момент отсутствует поддержка TRIM - соответственно, со временем диски будут деградировать по производительности. Нужно быть к этому готовым.
3. Также, чем больше заполнен SSD, тем более низкую скорость он показывает. Поэтому нужно выбирать соответствующий объем SSD.
Под hotspare особо не целесообразно использовать, если сервер находится у Вас рядом.
Из плюсов - чтение будет производиться с SSD.
Из минусов:
2. Скорость записи на массив будет равняться скорости записи на HDD.
1. Intel 710 нет в HCL. Если будете использовать - то на свой страх и риск
2. У всех RAID-контроллеров на данный момент отсутствует поддержка TRIM - соответственно, со временем диски будут деградировать по производительности. Нужно быть к этому готовым.
3. Также, чем больше заполнен SSD, тем более низкую скорость он показывает. Поэтому нужно выбирать соответствующий объем SSD.
С уважением, Александр.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Гибридный рэйд для SQL
Честно говоря, гибридный массив под СУБД - вещь не слишком удачная (с записью все плохо).
Если же Вам не хватает производительности на чтение, то лучше просто ОЗУ добавить - это значительно эффективнее.
Если же Вам не хватает производительности на чтение, то лучше просто ОЗУ добавить - это значительно эффективнее.
Re: Гибридный рэйд для SQL
раздельные массивы создавайте из SAS и SSD. на SSD размещайте компоненты с преимущественно случайным чтением, и будет Вам счастье
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Гибридный рэйд для SQL
Приличные SSD и на записи диски разорвут.
Re: Гибридный рэйд для SQL
gs
Я бы сформулировал несколько по-другому: только самый ленивый и неприличный SSD не разорвет HDD =)
Я бы сформулировал несколько по-другому: только самый ленивый и неприличный SSD не разорвет HDD =)
С уважением, Александр.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя