Собираю хранилище
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Собираю хранилище
Добрый день.
Для организация большого и относительно дешевого хранилища на 22*2Тб SATA.
Supermicro SuperChassis 847 (либо SuperChassis 846)
Raid контроллер Adaptec ASR-5805Z (хватит ли на RAID6 из 22 +2hotspare)
Сетевая Intel PRO/1000 PT Quad Port
Хотелось бы узнать о доступности и оптимальности такой конфигурации?
Для организация большого и относительно дешевого хранилища на 22*2Тб SATA.
Supermicro SuperChassis 847 (либо SuperChassis 846)
Raid контроллер Adaptec ASR-5805Z (хватит ли на RAID6 из 22 +2hotspare)
Сетевая Intel PRO/1000 PT Quad Port
Хотелось бы узнать о доступности и оптимальности такой конфигурации?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Собираю хранилище
Прислать вариант в почту?a15 писал(а):Хотелось бы узнать о доступности и оптимальности такой конфигурации?
- Inna
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 11:03
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Собираю хранилище
a15,
вариант сетевого хранилища в почте.
У адаптеков 5*** серии производителем заявлена поддержка до 32х дисков в RAID6.
вариант сетевого хранилища в почте.
У адаптеков 5*** серии производителем заявлена поддержка до 32х дисков в RAID6.
Re: Собираю хранилище
Ок, а как с доступностью SC847 ? такой вариант реален?Inna писал(а):
У адаптеков 5*** серии производителем заявлена поддержка до 32х дисков в RAID6.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Собираю хранилище
Реален. В Москве даже есть чуток.
- Inna
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 11:03
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Собираю хранилище
a15,
да, вполне возможен, вариант пришлю в почту.
да, вполне возможен, вариант пришлю в почту.
Re: Собираю хранилище
для Supermicro SuperChassis 847
сколько sas портов необходимо для подключения всех дисков ?
сколько sas портов необходимо для подключения всех дисков ?
- Inna
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 11:03
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Собираю хранилище
a15,
SuperChassis 847E2 располагает двумя экспандерами, для подключения всех 36ти корзин под диски достаточно двухпортового конроллера, в частности, адаптека 5805 с двумя кабелями i-pass-to-i-pass
SuperChassis 847E2 располагает двумя экспандерами, для подключения всех 36ти корзин под диски достаточно двухпортового конроллера, в частности, адаптека 5805 с двумя кабелями i-pass-to-i-pass
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Собираю хранилище
Достаточно даже 5405, просто бэкплейны надо залинковать между собой транзитом
Re: Собираю хранилище
там вход/выход ???gs писал(а):Достаточно даже 5405, просто бэкплейны надо залинковать между собой транзитом
или просто 2 SFF-8087 ?
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: Собираю хранилище
агаdim-soft писал(а):там вход/выход ???gs писал(а):Достаточно даже 5405, просто бэкплейны надо залинковать между собой транзитом
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224
ICQ: 365984224
Re: Собираю хранилище
а возможно ли использование текущей конфигурации (с adaptec 5445z) и http://www.supermicro.com/products/chas ... RJBOD1.cfm - или нужно менять райд контроллер?
или лучше подождать SC847E26-R1400UB (с AOC-USAS-S4iR) ?
или лучше подождать SC847E26-R1400UB (с AOC-USAS-S4iR) ?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Собираю хранилище
Можно. Просто бэкплейны внутри кабелюками соединить.
Но по ссылке вариант не сервного ящика, а джибод для винтов - мамка туда не ставится.
Но по ссылке вариант не сервного ящика, а джибод для винтов - мамка туда не ставится.
Re: Собираю хранилище
с 54x5 и этот JBOD потом касакодом подключить?
или все таки 58x5 ?
или все таки 58x5 ?