Вопросы по Super Micro 826

Как создать сервер оптимальной конфигурации.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Strannik
Advanced member
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 19 июл 2007, 15:39
Откуда: г. Тосно

Вопросы по Super Micro 826

Сообщение Strannik » 23 дек 2009, 17:38

Всем привет!
Нами в Тринити куплена полка в корпусе SuperMicro 826
Внутри корпуса есть плата JBPWR2, к этой плате подключается питание.
Питание подключается широким разъемом т.е. 20 контактов питания одним разъемом и ещё 4 контакта можно подключить маленьким разъемом.
У меня подключен только большой разъем на 20 контактов , а маленький на 4 не подключен.
Поясните пожалуйста его не надо подключать или его просто забыли подключить?

Заранее спасибо!

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Вопросы по Super Micro 826

Сообщение gs » 23 дек 2009, 17:41

Странно. Т.е. питание включить кнопкой нельзя?
Скажите номер аппарата, щас будем разбор устраивать.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Вопросы по Super Micro 826

Сообщение gs » 23 дек 2009, 17:46

Или все же кабель от морды подключен, о чем Вы не написали?

Strannik
Advanced member
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 19 июл 2007, 15:39
Откуда: г. Тосно

Re: Вопросы по Super Micro 826

Сообщение Strannik » 23 дек 2009, 18:13

Пишу подробно.

Получил устройство, решил посмотреть , что внутри (пока не включал)
Открыл , увидел плату JBPWR2 на ней есть разъем питания длинный на 24 контакта, но подключено только 20 (одним разъемом), есть ещё маленький разъем на 4 контакта, его можно подключить дополнительно к этой плате , но он не подключен.

Возник вопрос надо ли его подключать?

Устройство включается , но вопрос остался.

Номер устройства 19426

Аватара пользователя
Kos
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июн 2008, 13:41
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Вопросы по Super Micro 826

Сообщение Kos » 24 дек 2009, 13:37

Уважаемый, Strannik, добрый день.

Платка CSE-PTJBOD-CB1/ JBPWR2 существует как раз и только для того, чтобы подключить питание кулеров, переднюю панель управления (On/off) и завести блок(и) питания. Тоесть, если у вас "устройство включается" - все в порядке, можете быть спокойны. Эта платка не является в полной мере Материнской платой и не требует никакого дополнительного питания.
С уважением, инженер отд. производства ЗАО "Тринити"
Бродкин К.А.

Strannik
Advanced member
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 19 июл 2007, 15:39
Откуда: г. Тосно

Re: Вопросы по Super Micro 826

Сообщение Strannik » 24 дек 2009, 14:08

Спасибо!

У меня к этой плате вентиляторы не подключены поэтому вероятно и питание подключено только 20 пиновым коннектором , а если бы были подключены вентиляторы , то дополнительно 4 пиновый разъем надо бы было подключить.

Подтвердите или опровергните мои предположения.

Ещё раз спасибо!

Аватара пользователя
Курдиков Сергей
Advanced member
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 27 авг 2002, 14:35
Контактная информация:

Re: Вопросы по Super Micro 826

Сообщение Курдиков Сергей » 24 дек 2009, 14:19

Не надо.

Функция данной платы - коротить зелёный на чёрный проводочки на ATX-разъёме при нажати кнопочки "вкл." на фронтальной панели кузова. На этом все её функции заканчиваются. ПРопеллеры можете подключить на корзину, т.к. на ней есть хоть какой-то мониторинг (имеется ввиду встроенная пищалка).

Никакие доп. кабели питалова подключать не нужно, т.к. потребление данного девайса без цпу и памяти не привышает 200 ватт на вскидку в режиме раскрутки всех 12 винтов.