ФТП сервер. подскажите где ошиблись....
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
ФТП сервер. подскажите где ошиблись....
для нужд предприятия необходимо было заменить действующий сервер, обеспечить минимально 15 ТБ массива + возможность расширения, было выбрано решение Supermicro:
M/b - X8DAH
CPU - Intel Xeon E5520 2.26 ГГц/1+8Мб/5.86 ГТ/с LGA1366
RAM - 3xDDR3 2Gb
Case - Supermicro 3U 836 Series (16 slot)
HDD - SATA Maxtor 1 Tb х 10 шт
Raid - Adaptec 31205
Схема включения выглядела след. образом: все HDD включены в експандер (SAS836EL2), от него к контроллеру (Adaptec 31205) - кабелем SFF-8087 to SFF 8087 в порт контроллера, вроде бы все должно жить...НО! столкнулись с тем что пришлось прошивать райд для поддержки больших дисков, потом когда добавили новый массив из 10Тб - началось кино - стали отсреливаться диски старого массива и ребилдится по 2-3 суток, с трудом заставили 2 массива работать некоторое время - но получили передачу данных стремящуюся к 0....стал отваливаться Езернет, потом снова отсрелило диски...в итоге после 3-х недель мучений - плюнули, восстановили старый массив на старом корпусе, сидим курим бамбук - смотрим на железо на которое выкинули почти 5 килотон, незнаем на что грешить, толи схема включения Сата+екпандер+ контролер не рабочая, толи мамка битая, то ли руки из головы растут...подскажите куда копать...
Заранее благодарен..
M/b - X8DAH
CPU - Intel Xeon E5520 2.26 ГГц/1+8Мб/5.86 ГТ/с LGA1366
RAM - 3xDDR3 2Gb
Case - Supermicro 3U 836 Series (16 slot)
HDD - SATA Maxtor 1 Tb х 10 шт
Raid - Adaptec 31205
Схема включения выглядела след. образом: все HDD включены в експандер (SAS836EL2), от него к контроллеру (Adaptec 31205) - кабелем SFF-8087 to SFF 8087 в порт контроллера, вроде бы все должно жить...НО! столкнулись с тем что пришлось прошивать райд для поддержки больших дисков, потом когда добавили новый массив из 10Тб - началось кино - стали отсреливаться диски старого массива и ребилдится по 2-3 суток, с трудом заставили 2 массива работать некоторое время - но получили передачу данных стремящуюся к 0....стал отваливаться Езернет, потом снова отсрелило диски...в итоге после 3-х недель мучений - плюнули, восстановили старый массив на старом корпусе, сидим курим бамбук - смотрим на железо на которое выкинули почти 5 килотон, незнаем на что грешить, толи схема включения Сата+екпандер+ контролер не рабочая, толи мамка битая, то ли руки из головы растут...подскажите куда копать...
Заранее благодарен..
- exLH
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 5061
- Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: ФТП сервер. подскажите где ошиблись....
Грешить в Вашем случае нужно только на мозг того "специалиста", который подбирал конфигурацию.Nighty писал(а):смотрим на железо на которое выкинули почти 5 килотон, незнаем на что грешить
Выдайте ему приз в виде увольнительного пособия и в следующий раз обращайтесь в профильные организации за подбором оборудования (уверен, что неподалеку от Вас таковые найдутся).
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: ФТП сервер. подскажите где ошиблись....
"Nighty"
Очередной пример того, что происходит, когда пытаются неквалифицированно экономить на копейках. Вам могут подобрать рабочую конфигурацию в нашем московском офисе, возможно используя часть ваших комплектующих.
Очередной пример того, что происходит, когда пытаются неквалифицированно экономить на копейках. Вам могут подобрать рабочую конфигурацию в нашем московском офисе, возможно используя часть ваших комплектующих.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: ФТП сервер. подскажите где ошиблись....
Гена, ты не прав насчет экономии - в здравом уме можно сделать дешевле (причем еще и работать будет).
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: ФТП сервер. подскажите где ошиблись....
Nighty
Эамените контроллер на Adaptec 5405.
Эамените контроллер на Adaptec 5405.
Re: ФТП сервер. подскажите где ошиблись....
Коллеги, тут конечно я с Вами соглашусь, действительно работа для каждого должна быть в первую очередь работой, а затем уже полигоном для испытаний - если конечно это не твой профиль, в нашем случае именно так - работа компании как раз завязана на предоставления подобного рода сервисов, поэтому, что московский студент будет крутить болты, что таджикский гастербайтер особой разницы нет...проблема есть и я прошу подсказать советом где мы ошиблись при конфигурации начинки.
Есть подозрение, что (я уже это писал в посте) что либо неверная схема подключения устройств, либо несовместимость тех же устройств, либо еще чего...
Спасибо вашему коллеге - за слова про здравый ум... все мы рано или поздно приходим к тому, что при наличие должного финансирования никто небудет изобретать "легкие" решения слоных проблем, а будем покупать брендовые решения с должной поддержкой, и гарантией на любые компоненты системы.
И всетаки хотелось бы услышать квалифицированный анализ предоставленной конфигурации, плюсы минусы, диагноз по возможности...
Есть подозрение, что (я уже это писал в посте) что либо неверная схема подключения устройств, либо несовместимость тех же устройств, либо еще чего...
Спасибо вашему коллеге - за слова про здравый ум... все мы рано или поздно приходим к тому, что при наличие должного финансирования никто небудет изобретать "легкие" решения слоных проблем, а будем покупать брендовые решения с должной поддержкой, и гарантией на любые компоненты системы.
И всетаки хотелось бы услышать квалифицированный анализ предоставленной конфигурации, плюсы минусы, диагноз по возможности...
Re: ФТП сервер. подскажите где ошиблись....
одним из факторов повлиявших на выбор нашего 31205 было: Скорость передачи данныхTert писал(а):Nighty
Эамените контроллер на Adaptec 5405.
3 Гб/c на порт
в описании 5405 - просто запись :Высокая скорость операций ввода-вывода и широкая полоса пропускания
так же 3 SFF потив 1, 5405 выглядит лучше только по кол-ву подключаемых устройств до 256 против 128 у 31205...
Так же в сравнении моделей нигде в 5405 не было сказано не слова о максимальной емкости массивов - у 31205 пишут до 512Тб...
Огромное спасибо за вашу рекомендацию - мы действительно думаем какой контроллер взять на замену 31205 - который будет 100% совместим с нашими експандером\мат.платой\дисками...
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: ФТП сервер. подскажите где ошиблись....
Вы так ничего и не поняли. С таким подходом еще не раз деньги на помойку выбросите.
Просто запросите у ближайших приличных серверостроителей конфиг с заданными параметрами (а не списком комплектухи)...
Просто запросите у ближайших приличных серверостроителей конфиг с заданными параметрами (а не списком комплектухи)...
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: ФТП сервер. подскажите где ошиблись....
Квалифицированный анализ - это не сервер, а бредовый набор компонентов, которые совместимы лишь на уровне "влезет - не влезет".
Причем неоправданно дорогой.
Причем неоправданно дорогой.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: ФТП сервер. подскажите где ошиблись....
Терабайтных максторов в листах совместимости адаптеков 3000 и 5000 серии нет. Я конечно могу догадаться, что это перемаркиовка каких-то сигейтов, но почти на 100% уверен, что Вы не удосужились проверить совместимость даже косвенно-предположительно.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: ФТП сервер. подскажите где ошиблись....
Вот не поленился посмотреть про 5405:Nighty писал(а):одним из факторов повлиявших на выбор нашего 31205 было: Скорость передачи данных
3 Гб/c на порт
в описании 5405 - просто запись :Высокая скорость операций ввода-вывода и широкая полоса пропускания
так же 3 SFF потив 1, 5405 выглядит лучше только по кол-ву подключаемых устройств до 256 против 128 у 31205...
Так же в сравнении моделей нигде в 5405 не было сказано не слова о максимальной емкости массивов - у 31205 пишут до 512Тб...
Огромное спасибо за вашу рекомендацию - мы действительно думаем какой контроллер взять на замену 31205 - который будет 100% совместим с нашими експандером\мат.платой\дисками...
Код: Выделить всё
Data Transfer Rate
3 Gb/s per port
---------------------------
1.2GHz Dual Core RAID on Chip (ROC)
8-Lane PCI-Express bus interface
0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50, 60, JBOD
256MB DDR2 cache
1 SFF-8087 (int.) connectors
Up to 256 SATA or SAS drives using SAS expanders
Код: Выделить всё
Data Transfer Rate
3 Gb/s per port
----------------------------------
Intel 80333 800MHz processor
8-Lane PCI-Express bus interface
RAID levels 0, 1,1E, 5, 5EE, 6, 10, 50, 60, JBOD
256MB cache
Up to 128 SATA or SAS devices using SAS expanders scalability
Кто сейчас на конференции