SMART-UPS 1500
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
SMART-UPS 1500
Лежат на складе несколько штук APC SMART-UPS 1500, пока не знаем сколько они там лежат. Вопрос: как долго батареи в упсе можно считать новыми, если они просто лежат?
Год, два, три? Что с ними будет если они пролежали 2,3,4 года? Можно ли такие упсы покупать?
Спасибо
Год, два, три? Что с ними будет если они пролежали 2,3,4 года? Можно ли такие упсы покупать?
Спасибо
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: SMART-UPS 1500
информацию об оставшейся (или ее отсутствии) гарантии можете узнать по серийному номеру на сайте производителяAndryu писал(а):Лежат на складе несколько штук APC SMART-UPS 1500, пока не знаем сколько они там лежат. Вопрос: как долго батареи в упсе можно считать новыми, если они просто лежат?
Год, два, три? Что с ними будет если они пролежали 2,3,4 года? Можно ли такие упсы покупать?
Спасибо
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: SMART-UPS 1500
По рекомендациям изготовителя желательно заряжать батареи раз в полгода. Ничего страшного не случится, если они пролежат год, но тогда ресурс батареи сильно снижается. Раз в 2-а года батареи стоит менять на новые, тоже исходя из рекомендаций производителя.Andryu писал(а):Лежат на складе несколько штук APC SMART-UPS 1500, пока не знаем сколько они там лежат. Вопрос: как долго батареи в упсе можно считать новыми, если они просто лежат?
Re: SMART-UPS 1500
В любом упсе рекомендуется менять батарейки раз в 2 года, или только если он эти два года простоял без дела?По рекомендациям изготовителя желательно заряжать батареи раз в полгода. Ничего страшного не случится, если они пролежат год, но тогда ресурс батареи сильно снижается. Раз в 2-а года батареи стоит менять на новые, тоже исходя из рекомендаций производителя.
А какже тогда некоторые говорят, что у них упсы по 5 лет работают и вроде как рабочие ещё
- exLH
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 5061
- Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: SMART-UPS 1500
Нужно следовать рекомендациям производителя по регламенту замены.Andryu писал(а):В любом упсе рекомендуется менять батарейки раз в 2 года, или только если он эти два года простоял без дела?
Сами же написали "вроде как".Andryu писал(а):А какже тогда некоторые говорят, что у них упсы по 5 лет работают и вроде как рабочие ещё
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598
Re: SMART-UPS 1500
Надо понимать, что батарейка любого UPS держит заряд методом химии. Вечным этот процесс быть не может. Даже если батарейка лежит без дела, все равно химические реакции идут, пусть не так быстро, как при работающем UPS, а особенно при отдаче эл-ва при работе на батарейках, но они есть.
Не верьте никому. Верьте только договорам, подписанным с поставщиком оборудования и выданным им гарантийным обязательствам. Если гарантийных обязательств нет, договоров нет, то говорить можно что угодно, слова эти не стоят в общем-то ничего, потому как за них никто не отвечает.
Не верьте никому. Верьте только договорам, подписанным с поставщиком оборудования и выданным им гарантийным обязательствам. Если гарантийных обязательств нет, договоров нет, то говорить можно что угодно, слова эти не стоят в общем-то ничего, потому как за них никто не отвечает.
Re: SMART-UPS 1500
Я уже понял, что если упс пролежал больше года без дела, то по-хорошему надо батареи менять
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей