Просьба помочь в выборе UPS...

Сообщение alshad » 03 июн 2009, 12:19

Прошу Вас помочь в выборе ИБП для IBM BladeCenter E Chassis (2000 VA) (пока стоят 2 лезвия)...
Имеются предложения:
APC Smart-UPS 2200VA RM 2U
APC Smart-UPS XL 2200VA RM 3U
General Electric VH Series 3000
MGE Evolution S 2500 Tower_Rack 2U
PowerWare 9125 RM 3000 VA
Sinapse 9101 MS3000RT

Может быть посоветуете что-нибудь другое?

Заранее благодарю.
PS. Спасибо за форум, прям находка какая-то.... :)

Oleg2
Заслуженный сетевик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 15 окт 2004, 17:47
Откуда: Москва

Re: Просьба помочь в выборе UPS...

Сообщение Oleg2 » 03 июн 2009, 12:35

alshad писал(а):Прошу Вас помочь в выборе ИБП для IBM BladeCenter E Chassis (2000 VA) (пока стоят 2 лезвия)...
Имеются предложения:
APC Smart-UPS 2200VA RM 2U
APC Smart-UPS XL 2200VA RM 3U
General Electric VH Series 3000
MGE Evolution S 2500 Tower_Rack 2U
PowerWare 9125 RM 3000 VA
Sinapse 9101 MS3000RT

Может быть посоветуете что-нибудь другое?

Заранее благодарю.
PS. Спасибо за форум, прям находка какая-то.... :)
Вы немного ошиблись в расчётах потребляемой мощности.
В этом шасси устанавливается до 4 блоков питания (половина идёт на отказоустойчивость)
Максимальная мощность блоков питания - 2500Вт (Ватт, а не ВольтАмпер). Т.е. ИБП должен обеспечивать (в худшем случае) 5000Вт мощности. В ВольтАмперах это будет 5000Вт * 1.4 = 7000ВА.
Ни одна из упомянутых Вами моделей ИБП сюда не подходит. Вернее, для питания двух лезвий этих ИБП хватит, но при добавлении лезвий - упрётесь в ограничение мощности ИБП.

alshad
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 июн 2009, 12:00
Откуда: Донецк

Re: Просьба помочь в выборе UPS...

Сообщение alshad » 03 июн 2009, 15:54

Спасибо...
Да, все так и есть, достаточно было бы посмотреть Power Management в модуле управления... :roll:
Будем искать...
Спасибо за помощь!

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Просьба помочь в выборе UPS...

Сообщение Tert » 03 июн 2009, 17:02

alshad
Вообще смотрите в сторону APC Smart-UPS RT на 6000-8000ВА.

hitower
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 23 дек 2007, 15:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Просьба помочь в выборе UPS...

Сообщение hitower » 04 июн 2009, 16:55

Необязательно брать один ИБП на 6-8kW, можно взять и пару на 3-5kW, заодно какое-никакое резервирование по ИБП будет...

А еще более мелкие ИБП не такие тяжелые :)

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Просьба помочь в выборе UPS...

Сообщение Stranger03 » 05 июн 2009, 08:34

hitower писал(а):Необязательно брать один ИБП на 6-8kW, можно взять и пару на 3-5kW, заодно какое-никакое резервирование по ИБП будет.
Пусковой ток у блоков питания блейда достаточно большой, надо выбирать ИБП мощностью на 15-20% больше, чем мощность блока питания. ИМХО я бы ориентировался на 6-8КВА.

alshad
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 июн 2009, 12:00
Откуда: Донецк

Re: Просьба помочь в выборе UPS...

Сообщение alshad » 05 июн 2009, 09:50

Благодарю Всех за помощь...
Будем ориентироваться на 6-8кВА от АРС, если рук-во профинансирует... :roll:

Аватара пользователя
diz
Advanced member
Сообщения: 1189
Зарегистрирован: 12 янв 2009, 12:09
Откуда: Пермь

Re: Просьба помочь в выборе UPS...

Сообщение diz » 08 июн 2009, 12:12

А в Блейдцентрах IBM всегда два БП из 4х являются резервными? В intel modular server к примеру при полной набивке резервным является только один БП, а при не полной - два или даже три :).

Oleg2
Заслуженный сетевик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 15 окт 2004, 17:47
Откуда: Москва

Re: Просьба помочь в выборе UPS...

Сообщение Oleg2 » 08 июн 2009, 12:15

diz писал(а):А в Блейдцентрах IBM всегда два БП из 4х являются резервными? В intel modular server к примеру при полной набивке резервным является только один БП, а при не полной - два или даже три :).
У IBM есть несколько модификаций шасси BladeCenter. Вы о каком спрашиваете?
И blade от Intel теже разный бывает. Самый первый , так вообще от IBM только наклейками и прошивками отличался. :)

Аватара пользователя
diz
Advanced member
Сообщения: 1189
Зарегистрирован: 12 янв 2009, 12:09
Откуда: Пермь

Re: Просьба помочь в выборе UPS...

Сообщение diz » 08 июн 2009, 13:03

Я про IBM eServer BladeCenter(tm) Chassis with 2x2000W PSU, по теме :)

Это я к вопросу о дублировании ИБП.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Просьба помочь в выборе UPS...

Сообщение exLH » 08 июн 2009, 15:57

В IBM BladeCenter-E есть два "power domain" - их питание полностью развязано. Т.е. пара блоков питают половину лезвий и вторая пара - вторую половину.
В принципе, на один domain может использоваться мощности больше чем одного блока питания, но при выходе одного из них из строя, будет либо снижено энергопотребление за счет троттлинга, либо отключена часть лезвий.