Просьба помочь в выборе UPS...
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Просьба помочь в выборе UPS...
Прошу Вас помочь в выборе ИБП для IBM BladeCenter E Chassis (2000 VA) (пока стоят 2 лезвия)...
Имеются предложения:
APC Smart-UPS 2200VA RM 2U
APC Smart-UPS XL 2200VA RM 3U
General Electric VH Series 3000
MGE Evolution S 2500 Tower_Rack 2U
PowerWare 9125 RM 3000 VA
Sinapse 9101 MS3000RT
Может быть посоветуете что-нибудь другое?
Заранее благодарю.
PS. Спасибо за форум, прям находка какая-то....
Имеются предложения:
APC Smart-UPS 2200VA RM 2U
APC Smart-UPS XL 2200VA RM 3U
General Electric VH Series 3000
MGE Evolution S 2500 Tower_Rack 2U
PowerWare 9125 RM 3000 VA
Sinapse 9101 MS3000RT
Может быть посоветуете что-нибудь другое?
Заранее благодарю.
PS. Спасибо за форум, прям находка какая-то....
Re: Просьба помочь в выборе UPS...
Вы немного ошиблись в расчётах потребляемой мощности.alshad писал(а):Прошу Вас помочь в выборе ИБП для IBM BladeCenter E Chassis (2000 VA) (пока стоят 2 лезвия)...
Имеются предложения:
APC Smart-UPS 2200VA RM 2U
APC Smart-UPS XL 2200VA RM 3U
General Electric VH Series 3000
MGE Evolution S 2500 Tower_Rack 2U
PowerWare 9125 RM 3000 VA
Sinapse 9101 MS3000RT
Может быть посоветуете что-нибудь другое?
Заранее благодарю.
PS. Спасибо за форум, прям находка какая-то....
В этом шасси устанавливается до 4 блоков питания (половина идёт на отказоустойчивость)
Максимальная мощность блоков питания - 2500Вт (Ватт, а не ВольтАмпер). Т.е. ИБП должен обеспечивать (в худшем случае) 5000Вт мощности. В ВольтАмперах это будет 5000Вт * 1.4 = 7000ВА.
Ни одна из упомянутых Вами моделей ИБП сюда не подходит. Вернее, для питания двух лезвий этих ИБП хватит, но при добавлении лезвий - упрётесь в ограничение мощности ИБП.
Re: Просьба помочь в выборе UPS...
Спасибо...
Да, все так и есть, достаточно было бы посмотреть Power Management в модуле управления...
Будем искать...
Спасибо за помощь!
Да, все так и есть, достаточно было бы посмотреть Power Management в модуле управления...
Будем искать...
Спасибо за помощь!
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Просьба помочь в выборе UPS...
alshad
Вообще смотрите в сторону APC Smart-UPS RT на 6000-8000ВА.
Вообще смотрите в сторону APC Smart-UPS RT на 6000-8000ВА.
-
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 357
- Зарегистрирован: 23 дек 2007, 15:35
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Просьба помочь в выборе UPS...
Необязательно брать один ИБП на 6-8kW, можно взять и пару на 3-5kW, заодно какое-никакое резервирование по ИБП будет...
А еще более мелкие ИБП не такие тяжелые
А еще более мелкие ИБП не такие тяжелые
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Просьба помочь в выборе UPS...
Пусковой ток у блоков питания блейда достаточно большой, надо выбирать ИБП мощностью на 15-20% больше, чем мощность блока питания. ИМХО я бы ориентировался на 6-8КВА.hitower писал(а):Необязательно брать один ИБП на 6-8kW, можно взять и пару на 3-5kW, заодно какое-никакое резервирование по ИБП будет.
Re: Просьба помочь в выборе UPS...
Благодарю Всех за помощь...
Будем ориентироваться на 6-8кВА от АРС, если рук-во профинансирует...
Будем ориентироваться на 6-8кВА от АРС, если рук-во профинансирует...
Re: Просьба помочь в выборе UPS...
А в Блейдцентрах IBM всегда два БП из 4х являются резервными? В intel modular server к примеру при полной набивке резервным является только один БП, а при не полной - два или даже три .
Re: Просьба помочь в выборе UPS...
У IBM есть несколько модификаций шасси BladeCenter. Вы о каком спрашиваете?diz писал(а):А в Блейдцентрах IBM всегда два БП из 4х являются резервными? В intel modular server к примеру при полной набивке резервным является только один БП, а при не полной - два или даже три .
И blade от Intel теже разный бывает. Самый первый , так вообще от IBM только наклейками и прошивками отличался.
Re: Просьба помочь в выборе UPS...
Я про IBM eServer BladeCenter(tm) Chassis with 2x2000W PSU, по теме
Это я к вопросу о дублировании ИБП.
Это я к вопросу о дублировании ИБП.
- exLH
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 5061
- Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Просьба помочь в выборе UPS...
В IBM BladeCenter-E есть два "power domain" - их питание полностью развязано. Т.е. пара блоков питают половину лезвий и вторая пара - вторую половину.
В принципе, на один domain может использоваться мощности больше чем одного блока питания, но при выходе одного из них из строя, будет либо снижено энергопотребление за счет троттлинга, либо отключена часть лезвий.
В принципе, на один domain может использоваться мощности больше чем одного блока питания, но при выходе одного из них из строя, будет либо снижено энергопотребление за счет троттлинга, либо отключена часть лезвий.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей