Появился настоящий сервер (SR2520SAXSR). Есть вопросы.

Как создать сервер оптимальной конфигурации.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 21 янв 2008, 20:09

Лёлик
Выберете в BIOS'е загрузку с EFI Shell.

Лёлик
Advanced member
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 10:08
Откуда: г. Санкт-Петербург

Сообщение Лёлик » 22 янв 2008, 16:40

Обновил по этой ссылке контроллер.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... s&lang=eng
Выбрал sasasupd.nsh S5000VSASAS
Все прошло нормально, но теперь когда входишь в утилиту конфигурирования lsi дальше в sas topology раскрываешь список hdd , дальше жму enter (чтобы помигал), то порядок дисков изменился, при нажатии enter на первом диске ничего не происходит (не мигает), зависание на 3 минуты, остальные изменили свою последовательность, тот что мигал вторым теперь первым мигает, 3-ий вторым и т. д.
Cmos обнулил не помогло.
В чем может быть дело?

Лёлик
Advanced member
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 10:08
Откуда: г. Санкт-Петербург

Сообщение Лёлик » 22 янв 2008, 16:52

сейчас выдернул hdd тот который сидел на bay 0 и не определялся. Теперь на bay 0 сел другой и тоже не определяется. Не представляю в чем может быть дело?

Лёлик
Advanced member
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 10:08
Откуда: г. Санкт-Петербург

Сообщение Лёлик » 22 янв 2008, 17:17

цитата из описания по обновлению.
-------------------------
In SAS SW RAID mode, no more than 8 drives are supported (even as spare) and only ONE expander may be used. Use of additional expanders or more than 8 drives at any time while in SW RAID mode may cause critical data failures and is specifically NOT supported.
---------------------------

как это точно перевести? У меня 5 дисков. Между системной платой и backplane два провода sas - значит ли это что у меня 2 экспандера и новая прошивка работать не будет? или я неправильн перевел текст?

еще одна цитата
------------------------------
This update will flash ALL devices in the system of the same type as the onboard - care should be taken to remove any 'like' devices if this is not the desired result. POST time will be improved if no other drives are attached to the server.
--------------------------------

как это понять? На время прошивки я должен вынуть hdd из корзины?

Ответить

Вернуться в «Серверы - Конфигурирование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей