Соединие MSA 2040 c HP DL380
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Соединие MSA 2040 c HP DL380
Добрый день! Имеется MSA2040 SAN DC SFF, с SFP+ портами iscsi/fc , так же имеется Сервер DL380 c сетевой картой 10Gb 2-port 533FLR-T , с разъемами 8P8C, и кабель SFP+ HP X242. Cкажите возможно ли это все заставить работать вместе с помощью D-link DXS-1210-12TC(4 SPF+ порта и 8 10GBe 8P8C)
,
,
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Соединие MSA 2040 c HP DL380
У вас что-то не получается? Что говорят продавцы?Gorin писал(а):Cкажите возможно ли это все заставить работать вместе с помощью D-link DXS-1210-12TC(4 SPF+ порта и 8 10GBe 8P8C)
,
Re: Соединие MSA 2040 c HP DL380
Пока данный коммутатор не приобретен. Задача именно соединить СХД и серверы, так как серверы не имеют SFP+ разъемы. Если обращаться в HP, то они говорят что сказать они могут только о своих коммутаторах. Те же, кто продают коммутатор не обладают информацией. Может Вы посоветуете что-то, что есть у Вас.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Соединие MSA 2040 c HP DL380
Насколько я знаю, сетевуха от ХП не шибко дорогая. Может чуть дороже Д-Линка, но можно вполне бюджетный вариант найти.Gorin писал(а):Если обращаться в HP, то они говорят что сказать они могут только о своих коммутаторах.
Может тогда стоит сменить продавца?Те же, кто продают коммутатор не обладают информацией. Может Вы посоветуете что-то, что есть у Вас.
П.С. инженер ответит в течении дня.
Re: Соединие MSA 2040 c HP DL380
Да, сетевая карта с SFP+ разъемом стоит примерно столько же. Но так как нам уже впарили сетевухи с 8P8C вместо SFP+, покупка свитча позволит подключить что-то еще в будущем. Я просто не очень понимаю, когда HP говорит о несовместимости. Планируется подключение по iSCSI, есть езернет коммутатор, у него есть и те и те потры, что может быть несовместимо? Сами кабели с трансиверами?Stranger03 писал(а): Насколько я знаю, сетевуха от ХП не шибко дорогая. Может чуть дороже Д-Линка, но можно вполне бюджетный вариант найти.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Соединие MSA 2040 c HP DL380
Кабели и SFP. Если контроллер увидит порт коммутатора, то в остальном все должно работать.Gorin писал(а):Планируется подключение по iSCSI, есть езернет коммутатор, у него есть и те и те потры, что может быть несовместимо? Сами кабели с трансиверами?
Re: Соединие MSA 2040 c HP DL380
Правильно, я понимаю, что главное чтобы и коммутатор и СХД распознали трансивер? И как я понимаю, что коммутатору, что СХД, все равно что между трансиверами, медь, пассивная оптика, одномод или многомод, за это отвечает трансивер? И все-таки, это скорее рабочая конфигурация, или только HP, с разными вендорами не стоит связываться?Stranger03 писал(а):Кабели и SFP. Если контроллер увидит порт коммутатора, то в остальном все должно работать.Gorin писал(а):Планируется подключение по iSCSI, есть езернет коммутатор, у него есть и те и те потры, что может быть несовместимо? Сами кабели с трансиверами?
В любом случае, жду предложение вашего инженера.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Соединие MSA 2040 c HP DL380
Не верно. Надо смотреть спецификации коммутатора и контроллеров.Gorin писал(а):И как я понимаю, что коммутатору, что СХД, все равно что между трансиверами, медь, пассивная оптика, одномод или многомод, за это отвечает трансивер?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Соединие MSA 2040 c HP DL380
Пнул, кстати, укажите город в профиле.Gorin писал(а):В любом случае, жду предложение вашего инженера.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Соединие MSA 2040 c HP DL380
Можно еще раз по порядку:Gorin писал(а):Добрый день! Имеется MSA2040 SAN DC SFF, с SFP+ портами iscsi/fc , так же имеется Сервер DL380 c сетевой картой 10Gb 2-port 533FLR-T , с разъемами 8P8C, и кабель SFP+ HP X242. Cкажите возможно ли это все заставить работать вместе с помощью D-link DXS-1210-12TC(4 SPF+ порта и 8 10GBe 8P8C)
,
У вас есть:
1. MSA2040 SAN DC SFF, с SFP+ портами iscsi (нужна полная спецификация с партномерами)
2. Сервер DL380 c сетевой картой 10Gb 2-port 533FLR-T (нужна полная спецификация с партномерами)
Вам надо подобрать коммутатор, кабеля, SFP и все соединить?
Re: Соединие MSA 2040 c HP DL380
HP MSA 2040(K2R80A)
HP DL380(803861-B21)
Да, верно, возможно ли все это соединить с помощью коммутатора. Как вариант, просто напрямую.
HP DL380(803861-B21)
Да, верно, возможно ли все это соединить с помощью коммутатора. Как вариант, просто напрямую.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Соединие MSA 2040 c HP DL380
Нужны полные спецификации, это просто партномера головных устройств.Gorin писал(а):HP MSA 2040(K2R80A)
HP DL380(803861-B21)
Re: Соединие MSA 2040 c HP DL380
Итак.
в наличии
HP MSA 2040(K2R80A), кабеть HP X242
HP DL380(803861-B21), 533FLR-T
Предпологаемый коммутатор
DXS-1210-12TC
звено 1
Сервер DL380 с картой 533FLR-T <> коммутатор DXS-1210-12TC
Прямого указания на отсутствие совместимость нет ни на одной из сторон.
Но при этом обе стороны поддерживают необходимые стандарты.
Поэтому можно предположить, что работать они совместно будут при наличии правильной среды передачи между ними.
По документам рекомендованный кабель
• CAT-6 (30m max)
• CAT-6A or CAT-7(100m max)
При этом по БестПрактис лучше использовать кабель не ниже CAT-6a. Так как CAT-6 менее устойчивый к внешним помехам. И по сути не поддерживает полный стандарт передачи. А как следствие мы можем не получить 10GbE
звено 2
Коммутатор DXS-1210-12TC <> HP MSA 2040
По документации HP в случае с 10GbE рекомендуется использовать DAC HP X242 или HP X240, но возможен вариант и с SFP.
Проблема возникает на стороне D-link.
Исходя из опыта (к нам приезжал как-то коммутатор d-link), и правда d-link общается только со своими, родными SFP/dac-кабелями (по маркировке эти sfp именно производства d-link), а чужие игнорирует.
Поэтому единственный вариант это использование SFP HP, а стороны СХД и SFP D-link со стороны коммутатора.
По документам SFP как он HP, так и от D-link совместимы на основе стандарта MSA.
Кабель, необходимый для их связи:
Многомодовый оптический 50/125 мкм или 62,5/125 мкм с коннекторами типа LC
Вывод: исходя из документации должно взлетеnь. Возможна потеря скорости на "медном" участке
// На сколько я знаю у представительства компании d-link можно "попросить" оборудование в тест, и проверить всю эту связку
в наличии
HP MSA 2040(K2R80A), кабеть HP X242
HP DL380(803861-B21), 533FLR-T
Предпологаемый коммутатор
DXS-1210-12TC
звено 1
Сервер DL380 с картой 533FLR-T <> коммутатор DXS-1210-12TC
Прямого указания на отсутствие совместимость нет ни на одной из сторон.
Но при этом обе стороны поддерживают необходимые стандарты.
Поэтому можно предположить, что работать они совместно будут при наличии правильной среды передачи между ними.
По документам рекомендованный кабель
• CAT-6 (30m max)
• CAT-6A or CAT-7(100m max)
При этом по БестПрактис лучше использовать кабель не ниже CAT-6a. Так как CAT-6 менее устойчивый к внешним помехам. И по сути не поддерживает полный стандарт передачи. А как следствие мы можем не получить 10GbE
звено 2
Коммутатор DXS-1210-12TC <> HP MSA 2040
По документации HP в случае с 10GbE рекомендуется использовать DAC HP X242 или HP X240, но возможен вариант и с SFP.
Проблема возникает на стороне D-link.
Исходя из опыта (к нам приезжал как-то коммутатор d-link), и правда d-link общается только со своими, родными SFP/dac-кабелями (по маркировке эти sfp именно производства d-link), а чужие игнорирует.
Поэтому единственный вариант это использование SFP HP, а стороны СХД и SFP D-link со стороны коммутатора.
По документам SFP как он HP, так и от D-link совместимы на основе стандарта MSA.
Кабель, необходимый для их связи:
Многомодовый оптический 50/125 мкм или 62,5/125 мкм с коннекторами типа LC
Вывод: исходя из документации должно взлетеnь. Возможна потеря скорости на "медном" участке
// На сколько я знаю у представительства компании d-link можно "попросить" оборудование в тест, и проверить всю эту связку
Re: Соединие MSA 2040 c HP DL380
Это все, что есть, единственное что забыл указать партнамбер DAC кабеля HP X242 10G SFP+ to SFP+ 1м (J9281B)Stranger03 писал(а):Нужны полные спецификации, это просто партномера головных устройств.Gorin писал(а):HP MSA 2040(K2R80A)
HP DL380(803861-B21)
К MSA 2040 никакие трансиверы не приобретены, только диски.
К Серверу- RAM, но это отношение к вопросу не имеет. Все остальное согласно комлектации по этим партномерам.
Re: Соединие MSA 2040 c HP DL380
Спасибо Вам за развернутый ответ.Don_Fear писал(а):Итак.
в наличии
HP MSA 2040(K2R80A), кабеть HP X242
HP DL380(803861-B21), 533FLR-T
Предпологаемый коммутатор
DXS-1210-12TC
звено 1
Сервер DL380 с картой 533FLR-T <> коммутатор DXS-1210-12TC
Прямого указания на отсутствие совместимость нет ни на одной из сторон.
Но при этом обе стороны поддерживают необходимые стандарты.
Поэтому можно предположить, что работать они совместно будут при наличии правильной среды передачи между ними.
По документам рекомендованный кабель
• CAT-6 (30m max)
• CAT-6A or CAT-7(100m max)
При этом по БестПрактис лучше использовать кабель не ниже CAT-6a. Так как CAT-6 менее устойчивый к внешним помехам. И по сути не поддерживает полный стандарт передачи. А как следствие мы можем не получить 10GbE
звено 2
Коммутатор DXS-1210-12TC <> HP MSA 2040
По документации HP в случае с 10GbE рекомендуется использовать DAC HP X242 или HP X240, но возможен вариант и с SFP.
Проблема возникает на стороне D-link.
Исходя из опыта (к нам приезжал как-то коммутатор d-link), и правда d-link общается только со своими, родными SFP/dac-кабелями (по маркировке эти sfp именно производства d-link), а чужие игнорирует.
Поэтому единственный вариант это использование SFP HP, а стороны СХД и SFP D-link со стороны коммутатора.
По документам SFP как он HP, так и от D-link совместимы на основе стандарта MSA.
Кабель, необходимый для их связи:
Многомодовый оптический 50/125 мкм или 62,5/125 мкм с коннекторами типа LC
Вывод: исходя из документации должно взлетеnь. Возможна потеря скорости на "медном" участке
// На сколько я знаю у представительства компании d-link можно "попросить" оборудование в тест, и проверить всю эту связку
Во-первых, спасибо за совет насчет тест-драйва, отправил в Длинк заявку. Насчет Связки 533FLR <> D-link все ясно, кат 6а имеются, проблем быть не должно. Единственное, инженер HP, утверждает что у данной сетевой карты проблемы с поддержкой iSCSI, из обзора не очень понятно.
Насчет подключения коммутатор-СХД, как я понимаю, правильно купить что-то вроде HP MSA 2040 10Gb Short Wave iSCSI SFP+ 4-pack Transceiver (С8R25A), а у D-link что-то вроде DEM-431XT-DD, и соединить оптикой?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей