Собственно схема
1 BladeCenter S
5 лезвий примерно одинаковой конфигурации - 2 процессора + 32Гб памяти + 2 *600Гб диск (RAID 1) + CARD_EXP (SAS Conn Card) + HSCARD (Ethernet HSEC)
На блейде один SM 6*600ГБ (RAID 5)
2 SAS RAID контроллера
2 BNT Layer 2/3 GB Copper Ethernet Switch Module

2 Один DS3512 12*1ТБ возможно добавить еще корзину( по необходимости)
Пока с минимальными. настройками но с последними обновлениями

На выходе желательно хотя бы получить из трех лезвий (1 или 2 лезвия - сервер приложений + сервер терминалов) + 2(два) лезвия - MS SQL ( кластер)
СХД подключенна к двум райд контроллерам ( лезвиия прекрасно видят СХД)
на каждом лезвии благодаря дополнительной сетевой карте - 6 сетевых интерфейсов
Есть лицензия на VMWare (standart)
Вопросы:
1 Имеет ли смысл 2 контроллера одновременно использовать? (СХД видит одновременно 2 подключения с одного лезвия) (сейсчас все лезвия видят и СХД и SM на блейде) я так понимаю надо устанавливать драйвер MPIO для корректной работы лезвия с СХД и SM. Не будет ли 2 контроллер просто проставить ? Может убрать его в зип ?
2. В каждом лезвии стоит дополнительно . сетевая карта HSCARD (Ethernet HSEC)
Изображение
Для BladeCenter S все равно только 2 (два) соединения с I/O2 ,хотя фактически показывает 4 интерфейса на карте ?
3 Не совсем понятно про зоны в рейд контролере, имеет ли смысл заморачиваться отгорождать лишних лезвий от внутреннего или внешнего СХД
4 Для кластера предполагаю использовать интерфейсы карточки HSCARD (Ethernet HSEC) объединенные в TEAM. а для соединения лезвий между собой встроенные карточки лезвия . Какие могут возникнуть грабли ?

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: BladeCenterS + DS3512 = 1c + SQL (кластер)

Сообщение Stranger03 » 19 янв 2015, 12:17

grinnZ писал(а):Собственно схема
1 BladeCenter S
5 лезвий примерно одинаковой конфигурации - 2 процессора + 32Гб памяти + 2 *600Гб диск (RAID 1) + CARD_EXP (SAS Conn Card) + HSCARD (Ethernet HSEC)
На блейде один SM 6*600ГБ (RAID 5)
2 SAS RAID контроллера
2 BNT Layer 2/3 GB Copper Ethernet Switch Module

2 Один DS3512 12*1ТБ возможно добавить еще корзину( по необходимости)
Пока с минимальными. настройками но с последними обновлениями
Я вам уже писал, что система работать не будет, не валидирована. Зачем создавать вторую тему?
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

grinnZ
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 24 дек 2014, 10:57
Откуда: Чебоксары
Контактная информация:

Re: BladeCenterS + DS3512 = 1c + SQL (кластер)

Сообщение grinnZ » 19 янв 2015, 12:29

Я прошу прощения! но на каждом лезвии есть CARD_EXP (SAS Conn Card) . DS3512 отлично видит и мапит лезвия!

Аватара пользователя
Inna
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 11:03
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: BladeCenterS + DS3512 = 1c + SQL (кластер)

Сообщение Inna » 19 янв 2015, 12:30

grinnZ ,

Нужен SAS Connectivity Module 39Y9195 для подключения серверов к SAS дисковой корзине, может стоить ~ 300 $, по предварительному просмотру в канале продаж не нашла, может быть по сервисному каналу доступен.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: BladeCenterS + DS3512 = 1c + SQL (кластер)

Сообщение Stranger03 » 20 янв 2015, 11:27

grinnZ писал(а):Я прошу прощения! но на каждом лезвии есть CARD_EXP (SAS Conn Card) . DS3512 отлично видит и мапит лезвия!
Однако согласно редбукам это решение не валидировано. Как оно будет работать, я вам не скажу. И врядли кто скажет,
С уважением Геннадий