Вопрос по IBM N6040 (NetApp FAS3140)

Технологии постороения кластеров (вычислительных и отказоустойчивых), настройка терминал серверов,
SAN , NAS, FibreChannel, Infiniband

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
ZhukovAD
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 05:27
Откуда: Красноярск

Вопрос по IBM N6040 (NetApp FAS3140)

Сообщение ZhukovAD » 13 мар 2014, 13:07

Доброго времени суток! Пролистал форум но ответа не нашел. Вопрос в следующем: имеется СХД IBM n6040 она же NetApp FAS3140, к ней подключены две полки EXN3000 они же DS4243. Полки подключены в один stack. Собственно вопрос - могу ли я без перерыва в работе собрать второй stack из трех одноименных полок и подключить не опасаясь за работоспособность всей СХД. Заранее благодарен.

DefDuck
Advanced member
Сообщения: 484
Зарегистрирован: 05 май 2010, 13:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Вопрос по IBM N6040 (NetApp FAS3140)

Сообщение DefDuck » 13 мар 2014, 15:07

Здравствуйте!
Можете. Интерфейсов хватает?
https://library.netapp.com/ecm/ecm_down ... CMM1280392
C уважением, Антон
a.utkin@trinitygroup.ru

ZhukovAD
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 05:27
Откуда: Красноярск

Re: Вопрос по IBM N6040 (NetApp FAS3140)

Сообщение ZhukovAD » 14 мар 2014, 04:45

Спасибо! Да интерфейсов хватает.