DS3512 Failed Battery CPU - надеюсь, что не ошибся форумом

Технологии постороения кластеров (вычислительных и отказоустойчивых), настройка терминал серверов,
SAN , NAS, FibreChannel, Infiniband

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Static97
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 08:47
Откуда: Москва

DS3512 Failed Battery CPU - надеюсь, что не ошибся форумом

Сообщение Static97 » 25 дек 2012, 17:03

Здравствуйте.
Данная система находится в рабочем режиме немногим более года. За два последних месяца
уже второй раз загорается check: "Failed Battery CPU"ю Причем это одна из двух СХД. Со второй проблем нет.

Storage Subsystem: 22583
Component reporting problem:
Battery Status: Failed
Location:
Controller module 99, Controller in Slot A
Smart battery: Yes
Component requiring service: Controller A
Service action (removal) allowed: No
Service action LED on component: No

Что можно предпринять ? После первого раза помогло временное выключение на 1-2 минуты.
Но ведь так не дролжно быть. Да и срок эксплуатации не большой.
Спасибо!

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: DS3512 Failed Battery CPU - надеюсь, что не ошибся форумом

Сообщение gs » 25 дек 2012, 17:06

Ну или баг прошивки (свежая?), или батарейка больная.

Static97
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 08:47
Откуда: Москва

Re: DS3512 Failed Battery CPU - надеюсь, что не ошибся форумом

Сообщение Static97 » 25 дек 2012, 17:16

gs писал(а):Ну или баг прошивки (свежая?), или батарейка больная.
Прошика после поставки не менялась.
А насчет батарейки. Как часто придется ее теперь менять? СХД работает постоянно.
???
Спасибо.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: DS3512 Failed Battery CPU - надеюсь, что не ошибся форумом

Сообщение Stranger03 » 26 дек 2012, 09:35

Static97 писал(а):Данная система находится в рабочем режиме немногим более года. За два последних месяца
уже второй раз загорается check: "Failed Battery CPU"ю Причем это одна из двух СХД. Со второй проблем нет.
Откройте кейс в ИБМ-е, отправьте туда саппорт лог, пусть они отвечают.
С уважением Геннадий