Построение fc-сети: как правильно?

Технологии постороения кластеров (вычислительных и отказоустойчивых), настройка терминал серверов,
SAN , NAS, FibreChannel, Infiniband

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
fly-away
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 09:49
Откуда: Москва

Построение fc-сети: как правильно?

Сообщение fly-away » 13 сен 2010, 23:05

Работают ли 4 свича, объединённые в 2 фабрики лучше, чем просто 2 свича?

Есть стораж hp eva 4000 с двумя контроллерами и двумя свичами, которые с ним шли и hp блейд со встроенным свичом brocade (свич только один, хотя конструкция блейда предусматривает два для мультипасинга).

Какая сеть будет более грамотной - с использованием двух внешних свичей или без них, когда хранилище и внешние потребители подключено в блейдовский свич напрямую?

Также слышал что без настройки зонинга на свичах при большом количестве потребилетей производительность резко падает. Так ли это? Что можно почитать по зонингу?

Как именно настроить правильный зонинг, если есть два хранилища, у первого один потребитель, у второго 5?
Не нужно ли размазать потребителей более равномерно?

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Построение fc-сети: как правильно?

Сообщение exLH » 14 сен 2010, 09:32

fly-away писал(а):Какая сеть будет более грамотной - с использованием двух внешних свичей или без них, когда хранилище и внешние потребители подключено в блейдовский свич напрямую?
Зависит от количества хостов - если достаточно двух коммутаторов, то незачем ставить 4.
В блейд в любом случае нужен второй.
fly-away писал(а):Как именно настроить правильный зонинг
Один инициатор - одна зона.
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598

fly-away
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 09:49
Откуда: Москва

Re: Построение fc-сети: как правильно?

Сообщение fly-away » 16 сен 2010, 12:06

exLH писал(а):
fly-away писал(а):Как именно настроить правильный зонинг
Один инициатор - одна зона.
Спасибо.
Если в сторадже два контроллера, которые подключены двумя аплинками в один свич - это считается за 1 инициатор или за 2?
Последний раз редактировалось fly-away 16 сен 2010, 12:18, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Построение fc-сети: как правильно?

Сообщение exLH » 16 сен 2010, 12:15

fly-away писал(а):Если в сторадже два контроллера, которые подключены двумя аплинками в один свич - это считается за 1 инициатор или за 2?
Сторадж это вообще не инициатор, а таргет.
Инициатор - порт в сервере