непонятная ошибка на SAS9211-4i(Bus 3,Dev 0)

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Григорий
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 янв 2019, 11:47

непонятная ошибка на SAS9211-4i(Bus 3,Dev 0)

Сообщение Григорий » 18 янв 2019, 11:59

Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться что означает данная ошибка. Гуглил, янил. тут искал но ответа так и не нашел.
96 [Warning, 1] 2019-01-18, 12:53:25 Controller ID: 0 PD Predictive failure: 0 3000

Из неприятных симптомов, при не корректной перезагрузке отваливается 1 диск и Rebuild идет очень долго и с периодическими сбоями и зависаниями. Помогает только перезагрузка.

Описание сервера
MegaRAID Storage Manager 14.08.01.02 Profile Summary - Generated on Fri Jan 18 12:50:28 MSK 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVER---
Server IP: *******
Server Name: *******
OS name: Windows Server 2008 R2
OS Version: 6.1
OS Architecture: x86_64
Driver Name: LSI_SAS2
Driver Version: 2.00.76.00
Application Version: MegaRAID Storage Manager - 14.08.01.02

HARDWARE---
Controller: SAS9211-4i(Bus 3,Dev 0)
Status: Needs attention
Firmware Package Version:00.00.00.00
Firmware Version: 20.00.07.00
BBU: NO
Enclosure(s): 0
Drive(s): 2
Virtual Drive(s): 1

Drives---
PRODUCT ID VENDOR ID STATE DISK TYPE CAPACITY POWER STATE OPERATION PROGRESS
ST3600057SS SEAGATE Rebuild SAS 557.861 GB On Rebuild
ST3600057SS SEAGATE Online SAS 557.861 GB On

Virtual Drive(s):---
TARGET ID NAME CAPACITY STATE RAID LEVEL MegaRAID RECOVERY OPERATION PROGRESS
0 - 557.861 GB Degraded RAID 1 NO Reconstruction

Аватара пользователя
Sponge Bob
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 03 май 2018, 12:11
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: непонятная ошибка на SAS9211-4i(Bus 3,Dev 0)

Сообщение Sponge Bob » 18 янв 2019, 12:07

Добрый день

Обратился к коллеге - как только он ответит, сразу напишу.

Аватара пользователя
Sponge Bob
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 03 май 2018, 12:11
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: непонятная ошибка на SAS9211-4i(Bus 3,Dev 0)

Сообщение Sponge Bob » 18 янв 2019, 12:23

Цитирую коллегу.

Посмотрите в MSM в разделе Physical View на проблемном диске у вас скорее всего будет параметр Pred Fail Count больше 0.

Наличие ошибок вида Predictive Failure однозначно свидетельствует о неисправности жёсткого диска и необходимости его замены.

Григорий
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 янв 2019, 11:47

Re: непонятная ошибка на SAS9211-4i(Bus 3,Dev 0)

Сообщение Григорий » 18 янв 2019, 16:41

Приложил принскрин окна MSM. Такого параметра там нет.
Диски новые, им около 6 месяцев.
Меняли сразу пару из-за того, что 1 из старых совсем потерялся (прослужил 8 лет)/
Вложения
Безымянный.jpg

Аватара пользователя
Sponge Bob
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 03 май 2018, 12:11
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: непонятная ошибка на SAS9211-4i(Bus 3,Dev 0)

Сообщение Sponge Bob » 23 янв 2019, 11:10

Возможно это ограничение HBA.

Посмотрите, не показывается ли SMART ошибка при загрузке сервера. В любом случае стоит попробовать заменить проблемный диск на новый во избежание потери данных.

Новые диски тоже ломаются. Кроме того новым данный диск в принципе быть не может, т.к. данная модель снята с производства несколько лет назад.

Григорий
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 янв 2019, 11:47

Re: непонятная ошибка на SAS9211-4i(Bus 3,Dev 0)

Сообщение Григорий » 20 мар 2019, 13:36

Sponge Bob писал(а):Возможно это ограничение HBA.

Посмотрите, не показывается ли SMART ошибка при загрузке сервера. В любом случае стоит попробовать заменить проблемный диск на новый во избежание потери данных.

Новые диски тоже ломаются. Кроме того новым данный диск в принципе быть не может, т.к. данная модель снята с производства несколько лет назад.
Добрый день, после долгой процедуры замены по гарантии, установил новый диск в систему. Ребил завершился успешно. Но ошибка так и осталась и повторяется каждые 5 мин.

Выдержка из лога
MegaRAID Storage Manager 14.08.01.02 Event Log - Generated on Wed Mar 20 14:15:21 MSK 2019
------------------------------------------------------------------------------------------
ID = 96
SEQUENCE NUMBER = 55444
TIME = 20-03-2019 14:13:15
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Predictive failure: 0

ID = 96
SEQUENCE NUMBER = 55443
TIME = 20-03-2019 14:08:11
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Predictive failure: 0

ID = 96
SEQUENCE NUMBER = 55442
TIME = 20-03-2019 14:03:07
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Predictive failure: 0

ID = 96
SEQUENCE NUMBER = 55441
TIME = 20-03-2019 13:58:03
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Predictive failure: 0

Ответить