Ошибки при прошивке RAID 5/6 sas based on LSI MegaRaid

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
sergicus
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2007, 10:31
Откуда: Московская область

Ошибки при прошивке RAID 5/6 sas based on LSI MegaRaid

Сообщение sergicus » 07 июл 2017, 16:37

Есть у меня сервер Fujitsu Siemens model PRIMERGY RX300 S4


Раид контроллер у меня RAID 5/6 sas based on LSI MegaRaid 256 Mb

Попробовал я обновить его до самых последних версий прошивки биос и раид контроллера.

Прошил новую прошифку при помощи megacli

Все обновилось но при входе в биос жесткие диски перестали видется а вместо них показывается надпись Backplane(252)



Мне посоветовали попробовать откатить прошифку

Я нашел ранние прошивки ( прошивал по очереди до самой ранней) .

Прошивал я все такой командой MegaCli.exe -AdpM0Flash -f имя прошифки

а потом MegaCli.exe -AdpFacDefSet -a0



Теперь ошибка другая enclosure 1 (ID 252)
http://s019.radikal.ru/i641/1707/b9/308d435a4347.jpg



https://habrahabr.ru/post/209348/ - в этой статье мне встретилось что есть и другие типы прошивок, которые полностью переписывает
флэш память на контроллере, но где мне ее найти для своего контроллера



Вот чт о нем показывает megacli

http://s016.radikal.ru/i335/1707/e5/1974c92c2b86.jpg


По его Vendor ID: 0x1000, Device ID: 0x0060 это LSI MegaRAID SAS 8708EM2 , но прошифку от него мне прошить не удалось

Посоветуйте что мне делать???

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Ошибки при прошивке RAID 5/6 sas based on LSI MegaRaid

Сообщение Stranger03 » 10 июл 2017, 08:14

sergicus писал(а):Раид контроллер у меня RAID 5/6 sas based on LSI MegaRaid 256 Mb
Встроенный в мать или отдельной платой? Копните в сторону процедуры recovery на контроллере. Диски на время процедуры лучше отключить.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

sergicus
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2007, 10:31
Откуда: Московская область

Re: Ошибки при прошивке RAID 5/6 sas based on LSI MegaRaid

Сообщение sergicus » 11 июл 2017, 10:50

Stranger03 писал(а):
sergicus писал(а):Раид контроллер у меня RAID 5/6 sas based on LSI MegaRaid 256 Mb
Встроенный в мать или отдельной платой? Копните в сторону процедуры recovery на контроллере. Диски на время процедуры лучше отключить.
Спасибо за ответ.

Он идет отдельной платой

Сейчас попробую перепрошить без дисков.

По рековери что то ничего толкового найти не могу. Мне вот что непонятно - какое все таки четкое название моего раид контроллера. ДА при загрузке он пишет RAID 5/6 sas based on LSI MegaRaid . 256 мегабайт я добавляю потому что он имеет 256 мегабайт оперативной памяти. Потому все что есть на сайте futditsu я перепопробовал а найти у lsi - у меня такое ощущение что у lsi этот раид контроллер имеет другое название и правильно ли я определил его название как LSI MegaRAID SAS 8708EM2?

sergicus
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2007, 10:31
Откуда: Московская область

Re: Ошибки при прошивке RAID 5/6 sas based on LSI MegaRaid

Сообщение sergicus » 11 июл 2017, 11:50

В общем пока сделал вот что
Нашел вот такую ссылку https://karusisemus.wordpress.com/2015/ ... y-rebuild/
и из нее нашел вот эту ссылку по прошивке http://blog.asiantuntijakaveri.fi/2013/ ... 08elp.html

Сделал по ней (пршивку тоже качал оттуда)

MegaCli -AdpFwFlash -f mr1078fw.rom -aALL

Все прошилось ( жестки едиски были вытащены)

Потом

MegaCli -CfgClr -aALL
MegaCli -AdpFacDefset -aALL
MegaCli -CfgLdDel -LALL -aALL . Здесь была ошибка http://s019.radikal.ru/i622/1707/b6/f846d72cb486.jpg

И вот результат - все вернулось к тому с чего начиналось
т.е диски не видит , хотя вроде раилд контроллер и работает

http://s019.radikal.ru/i604/1707/c6/6b654da1ae9d.jpg

http://s008.radikal.ru/i306/1707/10/e500890c6144.jpg


А вот вывод команды MegaCli -AdpAllinfo -aALL

Код: Выделить всё

Adapter #0

==============================================================================
                    Versions
                ================
Product Name    : MegaRAID SAS PCI Express(TM) ROMB
Serial No       : 
FW Package Build: 11.0.1-0054

                    Mfg. Data
                ================
Mfg. Date       : 00/00/00
Rework Date     : 00/00/00
Revision No     : 
Battery FRU     : N/A

                Image Versions in Flash:
                ================
FW Version         : 1.40.282-2321
BIOS Version       : 2.07.00
WebBIOS Version    : 2.2-22-e_14-Rel
Preboot CLI Version: 01.40-010:#%00008
Boot Block Version : 1.00.00.01-0012

                Pending Images in Flash
                ================
None

                PCI Info
                ================
Vendor Id       : 1000
Device Id       : 0060
SubVendorId     : 1734
SubDeviceId     : 10f9

Host Interface  : PCIE

Number of Frontend Port: 0 
Device Interface  : PCIE

Number of Backend Port: 8 
Port  :  Address
0        0000000000000000 
1        0000000000000000 
2        0000000000000000 
3        0000000000000000 
4        0000000000000000 
5        0000000000000000 
6        0000000000000000 
7        0000000000000000 

                HW Configuration
                ================
SAS Address      : 5003005700420040
BBU              : Absent
Alarm            : Present
NVRAM            : Present
Serial Debugger  : Present
Memory           : Present
Flash            : Present
Memory Size      : 256MB
TPM              : Absent
On board Expander: Absent

                Settings
                ================
Current Time                     : 8:28:16 7/11, 2017
Predictive Fail Poll Interval    : 300sec
Interrupt Throttle Active Count  : 16
Interrupt Throttle Completion    : 50us
Rebuild Rate                     : 30%
PR Rate                          : 20%
BGI Rate                         : 30%
Check Consistency Rate           : 30%
Reconstruction Rate              : 30%
Cache Flush Interval             : 4s
Max Drives to Spinup at One Time : 2
Delay Among Spinup Groups        : 6s
Physical Drive Coercion Mode     : Disabled
Cluster Mode                     : Disabled
Alarm                            : Disabled
Auto Rebuild                     : Enabled
Battery Warning                  : Disabled
Ecc Bucket Size                  : 15
Ecc Bucket Leak Rate             : 1440 Minutes
Restore HotSpare on Insertion    : Enabled
Expose Enclosure Devices         : Disabled
Maintain PD Fail History         : Enabled
Host Request Reordering          : Enabled
Auto Detect BackPlane Enabled    : SGPIO/i2c SEP
Load Balance Mode                : Auto
Use FDE Only                     : No
Security Key Assigned            : No
Security Key Failed              : No
Security Key Not Backedup        : No
Any Offline VD Cache Preserved   : No
Allow Boot with Preserved Cache  : No
Disable Online Controller Reset  : No

                Capabilities
                ================
RAID Level Supported             : RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, RAID50, RAID60, PRL 11, PRL 11 with spanning, SRL 3 supported
Supported Drives                 : SAS, SATA

Allowed Mixing:

Mix in Enclosure Allowed

                Status
                ================
ECC Bucket Count                 : 0

                Limitations
                ================
Max Arms Per VD          : 32 
Max Spans Per VD         : 8 
Max Arrays               : 128 
Max Number of VDs        : 64 
Max Parallel Commands    : 1008 
Max SGE Count            : 80 
Max Data Transfer Size   : 8192 sectors 
Max Strips PerIO         : 42 
Min Stripe Size          : 8 KB
Max Stripe Size          : 1.0 MB
Max Configurable SSC Size: 0 GB
Current Size of SSC      : 0 GB

                Device Present
                ================
Virtual Drives    : 0 
  Degraded        : 0 
  Offline         : 0 
Physical Devices  : 1 
  Disks           : 0 
  Critical Disks  : 0 
  Failed Disks    : 0 

                Supported Adapter Operations
                ================
Rebuild Rate                    : Yes
CC Rate                         : Yes
BGI Rate                        : Yes
Reconstruct Rate                : Yes
Patrol Read Rate                : Yes
Alarm Control                   : Yes
Cluster Support                 : No
BBU                             : Yes
Spanning                        : Yes
Dedicated Hot Spare             : Yes
Revertible Hot Spares           : Yes
Foreign Config Import           : Yes
Self Diagnostic                 : Yes
Allow Mixed Redundancy on Array : No
Global Hot Spares               : Yes
Deny SCSI Passthrough           : No
Deny SMP Passthrough            : No
Deny STP Passthrough            : No
Support Security                : No
Support the OCE without adding drives : No

                Supported VD Operations
                ================
Read Policy          : Yes
Write Policy         : Yes
IO Policy            : Yes
Access Policy        : Yes
Disk Cache Policy    : Yes
Reconstruction       : Yes
Deny Locate          : No
Deny CC              : No
Allow Ctrl Encryption: No
Enable LDBBM         : No

                Supported PD Operations
                ================
Force Online                            : Yes
Force Offline                           : Yes
Force Rebuild                           : Yes
Deny Force Failed                       : No
Deny Force Good/Bad                     : No
Deny Missing Replace                    : No
Deny Clear                              : No
Deny Locate                             : No
Disable Copyback                        : No
Enable JBOD                             : No
Enable Copyback on SMART                : No
Enable Copyback to SSD on SMART Error   : Yes
Enable SSD Patrol Read                  : No
PR Correct Unconfigured Areas           : Yes
Enable Spin Down of UnConfigured Drives : No
Disable Spin Down of hot spares         : No
Spin Down time                          : 0 
                Error Counters
                ================
Memory Correctable Errors   : 0 
Memory Uncorrectable Errors : 0 

                Cluster Information
                ================
Cluster Permitted     : No
Cluster Active        : No

                Default Settings
                ================
Phy Polarity                     : 0 
Phy PolaritySplit                : 0 
Background Rate                  : 30 
Stripe Size                      : 64kB
Flush Time                       : 4 seconds
Write Policy                     : WT
Read Policy                      : None
Cache When BBU Bad               : Disabled
Cached IO                        : No
SMART Mode                       : Mode 6
Alarm Disable                    : No
Coercion Mode                    : None
ZCR Config                       : Unknown
Dirty LED Shows Drive Activity   : No
BIOS Continue on Error           : Yes
Spin Down Mode                   : None
Allowed Device Type              : SAS/SATA Mix
Allow Mix in Enclosure           : Yes
Allow HDD SAS/SATA Mix in VD     : No
Allow SSD SAS/SATA Mix in VD     : No
Allow HDD/SSD Mix in VD          : No
Allow SATA in Cluster            : No
Max Chained Enclosures           : 3 
Disable Ctrl-R                   : Yes
Enable Web BIOS                  : Yes
Direct PD Mapping                : No
BIOS Enumerate VDs               : Yes
Restore Hot Spare on Insertion   : Yes
Expose Enclosure Devices         : No
Maintain PD Fail History         : Yes
Disable Puncturing               : No
Zero Based Enclosure Enumeration : No
PreBoot CLI Enabled              : Yes
LED Show Drive Activity          : Yes
Cluster Disable                  : Yes
SAS Disable                      : No
Auto Detect BackPlane Enable     : SGPIO/i2c SEP
Use FDE Only                     : No
Enable Led Header                : No
Delay during POST                : 0 
EnableCrashDump                  : No
Disable Online Controller Reset  : No
EnableLDBBM                      : No
EnableJBOD                       : No
Un-Certified Hard Disk Drives    : Block
Treat Single span R1E as R10     : No
Max LD per array                 : 16
Power Saving option              : Enable all power saving options
Default spin down time in minutes: 0 
Enable JBOD                      : No

Exit Code: 0x00

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Ошибки при прошивке RAID 5/6 sas based on LSI MegaRaid

Сообщение Stranger03 » 11 июл 2017, 12:42

sergicus писал(а):т.е диски не видит , хотя вроде раилд контроллер и работает
Кабеля, бекплейн проверяли?
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Ошибки при прошивке RAID 5/6 sas based on LSI MegaRaid

Сообщение Stranger03 » 11 июл 2017, 12:45

sergicus
По логам контроллер в рабочем состоянии. Диски не видны. Кабель? Бекплейн?
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

sergicus
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2007, 10:31
Откуда: Московская область

Re: Ошибки при прошивке RAID 5/6 sas based on LSI MegaRaid

Сообщение sergicus » 11 июл 2017, 13:09

Stranger03 писал(а):sergicus
По логам контроллер в рабочем состоянии. Диски не видны. Кабель? Бекплейн?
Во внутрь не лазил
А бэкплэйн - это имеется в виду передняя паннель ? Как ее проверить ?

sergicus
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2007, 10:31
Откуда: Московская область

Re: Ошибки при прошивке RAID 5/6 sas based on LSI MegaRaid

Сообщение sergicus » 11 июл 2017, 14:37

Stranger03 писал(а):
sergicus писал(а):т.е диски не видит , хотя вроде раилд контроллер и работает
Кабеля, бекплейн проверяли?
Что б меня РАЗОБРАЛСЯ. Я действительно чуть не задвигал винчестера и поэтому они не были видны. :oops: :oops: :oops:
Вот фото , на сервере на котором написано esx-3 - справа как было неправильно, слева как надо http://s018.radikal.ru/i523/1707/1f/9ee682b5e933.jpg .

Поставил правильно и все заработало. :D

Большое ВАМ спасибо. А то я совсем замаялся,грешил на прошифку

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Ошибки при прошивке RAID 5/6 sas based on LSI MegaRaid

Сообщение Stranger03 » 12 июл 2017, 09:32

sergicus писал(а):А бэкплэйн - это имеется в виду передняя паннель ? Как ее проверить ?
Бекплейн - это плата внутри сервера, с разъемами, куда втыкаются винты. В нее же приходит питание и кабеля от контроллера.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Ошибки при прошивке RAID 5/6 sas based on LSI MegaRaid

Сообщение Stranger03 » 12 июл 2017, 09:32

sergicus писал(а):Большое ВАМ спасибо. А то я совсем замаялся,грешил на прошифку
:)
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей