MSA 2312sa здоровье дисков

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
buro
Advanced member
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 18:17
Откуда: Киев

MSA 2312sa здоровье дисков

Сообщение buro » 18 июл 2016, 10:00

Доброго дня.

Как посмотреть здоровье HDD в полке MSA 2312sa, типа SMART диска смотреть?
То что он "Ок" - это малоинформативно.
Уже была пару раз, вот такая ошибка с диском:

"An error was detected by a disk drive. (disk: channel: 0, ID: 37, SN: 3SL1N9P800009119M8XP, enclosure: 2, slot: 6)(Key,Code,Qual:0x1,0x18,0x7)(CDB:Rd 00d39100 0068)(Info:0x00D39134)(CmdSpc:0x0, FRU:0x0, SnsKeySpc:0xA)(Recovered Error, recovered data with ecc - data rewritten)"

"An error was detected by a disk drive. (disk: channel: 0, ID: 37, SN: 3SL1N9P800009119M8XP, enclosure: 2, slot: 6)(Key,Code,Qual:0x1,0x18,0x7)(CDB:Rd 002ea780 0080)(Info:0x002EA7AA)(CmdSpc:0x0, FRU:0x0, SnsKeySpc:0xA)(Recovered Error, recovered data with ecc - data rewritten)"

Это как я понимаю уже сыпется диск? Нужно готовить ему замену?
Спасибо.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: MSA 2312sa здоровье дисков

Сообщение Stranger03 » 18 июл 2016, 14:45

buro писал(а):Как посмотреть здоровье HDD в полке MSA 2312sa, типа SMART диска смотреть?
Никак
Это как я понимаю уже сыпется диск? Нужно готовить ему замену?
Готовить замену
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

d-shiro
Junior member
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 11:33

Re: MSA 2312sa здоровье дисков

Сообщение d-shiro » 24 авг 2016, 11:47

Здравствуйте! Чтобы не создавать дополнительную ветку пишу сюда. Тоже проблема с HP MSA только 2012fc. Полетел один контроллер. Со вторым контроллером, когда библиотека не подключена к серверу по Fiber Chanel всё работает, ошибок на диске и разделах нет. Как только подключаю сервер (вставляю оптоволокно в контроллер на сервере) диск MSA переходит в карантин, а затем и сам контроллер отключается, причём чтобы опять всё работало нужно хотя-бы вытащить один диск (а затем когда всё заработает его обратно вставить). Никто с таким не сталкивался?

buro
Advanced member
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 18:17
Откуда: Киев

Re: MSA 2312sa здоровье дисков

Сообщение buro » 15 сен 2016, 13:56

А кто может подсказать, после скольких ошибок в сутки полка отключит диск и пойдет на ребилд? Ошибки появляются с периодичность 1 ошибка в 5-10 дней.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: MSA 2312sa здоровье дисков

Сообщение Stranger03 » 16 сен 2016, 10:14

d-shiro писал(а):Тоже проблема с HP MSA только 2012fc. Полетел один контроллер.
Если нет возможности поменять поменять контроллер и есть возможность перевести полку в одноконтроллерный режим, то так и надо сделать.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

buro
Advanced member
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 18:17
Откуда: Киев

Re: MSA 2312sa здоровье дисков

Сообщение buro » 16 сен 2016, 11:01

А как перевести полку в одно-контролерный режим? просто вынимая на горячую контроллер - не получается. полка все одно не рабочая.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: MSA 2312sa здоровье дисков

Сообщение Stranger03 » 16 сен 2016, 11:02

buro писал(а):А как перевести полку в одно-контролерный режим? просто вынимая на горячую контроллер - не получается. полка все одно не рабочая.
Через cli команды в терминале. Поищите список команд и попробуйте.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей