Доброго дня.
Железо:
Сервер - HP BLc460 G7
Сетевая встроенная - HP NC553i Dual Port RexFabric 10Gb Converged Netwoik Adapter.
При загрузке сервера получаем вот такую картину:
=-=-=-=-
Emulex 10Gb UNDI, PXE-2.0 BIOS vl0.2.340.19
Copyright (C) 2006-2014 Emulex Corporation
Controller Status: Redboot Initialization start Controller Status: Redboot Initialization star
t Controller Status: Redboot Initialization start Controller Status: Redboot Initialization
=-=-=-=-
Прошивка на старую прошивку не помогает:
=-=-=-
ation start Controller Status: Redboot Initialization start Controller Status: Redboot Initi
alization start x
Emulex 10Gb UNDI, PXE-2.0 BIOS v4.6.247.5
Copyright (C) 2006-2013 Emulex Corporation
x
Emulex 10Gb UNDI, PXE-2.0 BIOS v4.6.247.5
Copyright (C) 2006-2013 Emulex Corporation
-=-=-=-
Подскажите, что случилось, куда копать?
Спасибо.
Проблемы с сетовой NC553i (решено)
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Проблемы с сетовой NC553i (решено)
Последний раз редактировалось buro 15 сен 2016, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблемы с сетовой NC553i
Решил проблему вот так:
Из CLI ОА запустил такую команду : reset server [номер лезвия].
Произошла перезагрузка лезвия и о чудо контроллер выдал:
Controller Status: Init done
П.С. сколько раз вынимал лезвие из корзины и не помогало.
Из CLI ОА запустил такую команду : reset server [номер лезвия].
Произошла перезагрузка лезвия и о чудо контроллер выдал:
Controller Status: Init done
П.С. сколько раз вынимал лезвие из корзины и не помогало.