Сообщение DanielKing » 12 янв 2015, 22:24

Добрый день.

Встала задача поднять производительность нашей полки (iSCSI).

У нас сейчас имеется DS3512, RAID6 из 8 SATA дисков и RAID10 из 4 15K. Три сервера, воткнуты по двум разным путям (через два свитча) в полку. С полки выведены все каналы контроллеров, с серверов в свитчи воткнуты по два порта.

[*] Настроен multipath.
[*] Jumbo-фреймы везде включены, flow control выключен
[*] scheduler везде - deadline.
[*] Свитчи - Cisco 2960S

Итог: все работает, multipath завелся, но вот производительность линейного чтения оставляет желать лучшего (понимаю, что не бенчмарк ни разу - но тот же hdparm на незанятом другим i/o LUN-е через multipath выдает менее 100 MB/s).
При этом, на тех же дисках не через multipath - упираемся в гигабит (что естественно).

Что можно посмотреть?

multipath.conf:

Код: Выделить всё

blacklist {
	devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
}
defaults {
	selector		"round-robin 0"
	polling_interval	2
	path_grouping_policy	group_by_prio
	failback		immediate
	user_friendly_names	yes
	path_grouping_policy group_by_prio
	path_checker rdac
	prio_callout rdac
}

devices {
	device {
		vendor		"IBM"
		product		"1746"
		getuid_callout		"/lib/udev/scsi_id --whitelisted --device=/dev/%n"
		features		"2 pg_init_retries 50"
		hardware_handler	"1 rdac"
		path_selector		"round-robin 0"
		path_grouping_policy	group_by_prio
		failback		immediate
		rr_weight		uniform
		no_path_retry		queue
		rr_min_io		50 # тут до недавнего времени было 1000, после того как поставил для пробы 50 - линейное даже упало, IOPS не мерил пока
		path_checker		rdac
		prio			rdac
		prio_args		""
	}
}
multipaths {
	multipath {
		wwid		360080e50001be7340000028e4f1f750d
		alias		mp_ds3512
	}
	multipath {
		wwid            360080e50001be7340000247c52d4a0dd
		alias           mp_ds3512_emgrid_redo
	}
}

iscsid.conf

Код: Выделить всё

node.startup = automatic
node.session.timeo.replacement_timeout = 120
node.conn[0].timeo.login_timeout = 15
node.conn[0].timeo.logout_timeout = 15
node.conn[0].timeo.noop_out_interval = 5
node.conn[0].timeo.noop_out_timeout = 5
node.session.err_timeo.abort_timeout = 15
node.session.err_timeo.lu_reset_timeout = 20

node.session.initial_login_retry_max = 8

node.session.cmds_max = 128
node.session.queue_depth = 32

node.session.iscsi.InitialR2T = Yes
node.session.iscsi.ImmediateData = Yes

node.session.iscsi.FirstBurstLength = 65536
node.session.iscsi.MaxBurstLength = 262144
node.conn[0].iscsi.MaxRecvDataSegmentLength = 8192

discovery.sendtargets.iscsi.MaxRecvDataSegmentLength = 8192

node.conn[0].iscsi.HeaderDigest = None
node.conn[0].iscsi.DataDigest = None

node.session.iscsi.FastAbort = Yes