Форум Тринити

Открытый технический форум по серверам и системам хранения данных, кластерным решениям, SAN, NAS.
Microsemi infortrend storage
Текущее время: 16 янв 2019, 15:49

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 22:05 
Не в сети
Advanced member

Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 10:52
Сообщения: 88
Откуда: Уфа
Есть внешняя СХД IBM 3512, подключенная SAS-кабелем. Есть массив RAID-10 из восьми 2 ТБ дисков NL-SAS.
В рабочие часы длина очереди на чтение держится на уровне 6-7, по ночам люди уходят спасть - и нагрузка спадает.
Раз в несколько дней пользователи жалуются на тормоза при работе с файлами из общих папок на LUN-ах этой СХД.

Вопрос - можно ли сделать по такой длине очереди вывод, что СХД не справляется с нагрузкой?
И как правильно оценить длину очереди
- если она больше X - то мы имеем тормоза,
- или если она больше X*N (где N-количество дисков в массиве) - то мы имеем тормоза?


Вложения:
perfmon.png
perfmon.png [ 58.29 КБ | Просмотров: 208 ]
Вернуться к началу