Объединять ли SSD в RAID для temp-sql

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
ostrov
Power member
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 17:26
Откуда: Мытищи Московской области
Контактная информация:

Объединять ли SSD в RAID для temp-sql

Сообщение ostrov » 26 июл 2017, 11:50

Коллеги, поделитесь опытом:

Сервер баз данных DL380G9 (гарантийный).
В сервере 2SSD диска (от HP) подключенных через HBA_H240.
SSD-диски планируется использовать под temp-SQL (под рабочие базы и логи есть RAID10 из 8SAS 10К на контроллере P840ar).

Имеет ли смысл объединять ssd-диски в RAID1? (HBA H240 дает такую возможность)
Прироста производительности в такой схеме ожидать не приходится, отказоустойчивость - тоже вопрос спорный, ожидаемо диски "накроются" по выработке практически одновременно.

Сам склоняюсь к варианту - переключить H240 в HBA-режим и использовать ssd-диски в OS "по-одному", т.е. один находится по сути в "холодном" резерве.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Объединять ли SSD в RAID для temp-sql

Сообщение gs » 26 июл 2017, 12:41

ССД в большинстве случаев дохнут не от износа, а от скрытых дефектов, как и харды. Реже, но вполне себе ломаются.
И при поломке сервер встанет. Пусть без потери данных, но простой будет. Оно вам надо?

ostrov
Power member
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 17:26
Откуда: Мытищи Московской области
Контактная информация:

Re: Объединять ли SSD в RAID для temp-sql

Сообщение ostrov » 26 июл 2017, 12:46

Не понял по сути вопроса - рекомендуете не использовать ssd совсем, т.к. не обеспечить отказоустойчивость с spare- или использовать в raid1 ?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Объединять ли SSD в RAID для temp-sql

Сообщение gs » 26 июл 2017, 12:56

Я рекомендовал ССД зеркало :)

Сейчас вообще в сервере БД чаще всего можно обойтись без механических шпинделей по вполне адекватным деньгам. Исключение разве что реально большие объемы.

ostrov
Power member
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 17:26
Откуда: Мытищи Московской области
Контактная информация:

Re: Объединять ли SSD в RAID для temp-sql

Сообщение ostrov » 26 июл 2017, 12:58

ок, спасибо, принято
может еще кто поделится мнением :)

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Объединять ли SSD в RAID для temp-sql

Сообщение Stranger03 » 26 июл 2017, 13:58

ostrov писал(а):может еще кто поделится мнением :)
Я согласен с Арамисом
С уважением Геннадий
ICQ 116164373