День добрый, форумчане.
Имеется полка IBM DS3512, а к ней подключена EXP3500 в конфигурации с двумя модулями ESM.
Купили дополнительную полку с одним модулем ESM. Встал вопрос в ее присоединении к имеющимся полкам. В redbook описана ситуация либо с Dual Controller либо с Single Controller. Про смешанный тип ничего не сказано. Кто нибудь может помочь советом???

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключение расширений к СХД

Сообщение gs » 26 янв 2016, 12:56

Потому что с точки зрения контроллера это не "смешанный тип", а "двухконтроллерный с оборванным кабелем".

euronimus33
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:56
Откуда: Владимир

Re: Подключение расширений к СХД

Сообщение euronimus33 » 26 янв 2016, 13:02

Т.е. я так понимаю ее все же можно подключить? Просто отказоустойчивость будет низкой. А по какой схеме, не подскажете?

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Подключение расширений к СХД

Сообщение Stranger03 » 26 янв 2016, 15:35

euronimus33 писал(а):Т.е. я так понимаю ее все же можно подключить? Просто отказоустойчивость будет низкой. А по какой схеме, не подскажете?
Можете попробовать, вероятно она даже поймает полку, но скорей всего в менеджере высыпет ошибку и сделать с полкой ничего не получится. Как вариант весь массив переводить на одноконтроллерный вариант.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключение расширений к СХД

Сообщение gs » 26 янв 2016, 15:42

Может лучше докупить ESM?

euronimus33
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:56
Откуда: Владимир

Re: Подключение расширений к СХД

Сообщение euronimus33 » 27 янв 2016, 08:33

Со временем докупим, просто хотелось запустить проверить систему. Скорее всего надо все переделывать на вариант с одним контроллером

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Подключение расширений к СХД

Сообщение Stranger03 » 27 янв 2016, 09:23

euronimus33 писал(а):Со временем докупим
на помойке он стоит то копейки, чай не контроллер.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

euronimus33
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:56
Откуда: Владимир

Re: Подключение расширений к СХД

Сообщение euronimus33 » 29 янв 2016, 09:07

Stranger03 писал(а):
euronimus33 писал(а):Со временем докупим
на помойке он стоит то копейки, чай не контроллер.
А можно узнать, где находится эта помойка, а то мне наши поставщики цену в 2000$ выставили за эту детальку

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Подключение расширений к СХД

Сообщение Stranger03 » 29 янв 2016, 09:25

euronimus33 писал(а):А можно узнать, где находится эта помойка, а то мне наши поставщики цену в 2000$ выставили за эту детальку
Это нормальная цена: http://www.ebay.com/itm/IBM-SAS-ESM-Con ... 1444654073
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

euronimus33
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:56
Откуда: Владимир

Re: Подключение расширений к СХД

Сообщение euronimus33 » 09 фев 2016, 13:54

Попытался сегодня перевести весь массив из полок на одноконтроллерный вариант, не хочет делать никаких рэйдов на последней полке (где один ESM модуль). Выдает ошибку типа
Although the drive enclosure is still operational, a level of redundancy has been lost. If the other ESM canister or its communication path fails, all I/O to that drive enclosure will fail.
Т.е. получается для одноконтроллерного варианта соединения присутствовать все равно должны два контроллера?

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Подключение расширений к СХД

Сообщение Stranger03 » 09 фев 2016, 14:08

euronimus33 писал(а):Попытался сегодня перевести весь массив из полок на одноконтроллерный вариант
Каким образом?
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

euronimus33
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:56
Откуда: Владимир

Re: Подключение расширений к СХД

Сообщение euronimus33 » 09 фев 2016, 14:10

выключил полку, переткнул SAS, включил полку. В DS Storage увидел только ошибки. Спецрежима для перевода на одноконтроллерный с избыточного не нашел

euronimus33
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:56
Откуда: Владимир

Re: Подключение расширений к СХД

Сообщение euronimus33 » 09 фев 2016, 14:17

Или из первой и второй полки надо физически вынуть контроллеры B?

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Подключение расширений к СХД

Сообщение Stranger03 » 09 фев 2016, 14:52

euronimus33 писал(а):Или из первой и второй полки надо физически вынуть контроллеры B?
Мало того, что из головы надо вытащить контроллер, из всех допполок вытащить вторые ЕСМ модули, надо еще голове через CLI команду сказать, что "ты братец теперь урезанный одноконтроллерный вариант". Только после этого все собирать. Сохраняться ли при этом настройки рейд групп, я не знаю. давно было. На всякий случай фулл бекап обязателен.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

euronimus33
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:56
Откуда: Владимир

Re: Подключение расширений к СХД

Сообщение euronimus33 » 09 фев 2016, 15:23

Благодарю за ответ. Нет ли примерного содержимого кода? Нескольких ключевых слов?