Здравствуйте.
Только начав осваивать премудрости работы с системами хранения возникают дурацкие вопросы на которые не всегда находится ответы в интернете или я не так ищу
Как я понял, дисковую полку DS2246 возможно подключить к серверу через SAS и тут сразу возник первый вопрос
- если полку подключить через адаптер HP H222 увидите ли её встроенный RAID (Сервер Dell R710) ?
Продолжая размышлять о возможности подключения полки, возникли ещё пару вопросов.
- Возможно ли подключить полку к нескольким сервера одновременно через SAS и как в таком случае контроллер определит диски которые уже находятся в RAID ?
- Если полка подключается к нескольким сервера, то возможно ли это сделать через коммутатор и есть ли какое либо ограничение на количество подключаемых серверов ?
Только начав осваивать премудрости работы с системами хранения возникают дурацкие вопросы на которые не всегда находится ответы в интернете или я не так ищу
Как я понял, дисковую полку DS2246 возможно подключить к серверу через SAS и тут сразу возник первый вопрос
- если полку подключить через адаптер HP H222 увидите ли её встроенный RAID (Сервер Dell R710) ?
Продолжая размышлять о возможности подключения полки, возникли ещё пару вопросов.
- Возможно ли подключить полку к нескольким сервера одновременно через SAS и как в таком случае контроллер определит диски которые уже находятся в RAID ?
- Если полка подключается к нескольким сервера, то возможно ли это сделать через коммутатор и есть ли какое либо ограничение на количество подключаемых серверов ?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Net App DS2246 и подключение к серверу
1. Это полка расширения для нетапповской СХД, а не самостоятельный сторадж. Все иные варианты подключения никем не гарантируются.
2. Это тупой ящик с дисками. Подключить его можно как угодно, но я сомневаюсь, что контроллеры смогут разрулить такую ситуацию.
3. См. п.2.
2. Это тупой ящик с дисками. Подключить его можно как угодно, но я сомневаюсь, что контроллеры смогут разрулить такую ситуацию.
3. См. п.2.
Re: Net App DS2246 и подключение к серверу
Ок, спасибо.
Тогда какую полку можно просто подключить к серверу ?
Тогда какую полку можно просто подключить к серверу ?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Net App DS2246 и подключение к серверу
Ну у Делла вообще-то есть свои штатные ящики.
С ненулевой вероятностью и этот ящик будет работать, подключенным к рэйд контроллеру в сервере. Но наверняка будет ругань в логах. Ну и вообще как повезет.
Прочитал еще раз первый пункт. Так точно работать не будет - диски увидит только HBA, а не бортовой контроллер.
С ненулевой вероятностью и этот ящик будет работать, подключенным к рэйд контроллеру в сервере. Но наверняка будет ругань в логах. Ну и вообще как повезет.
Прочитал еще раз первый пункт. Так точно работать не будет - диски увидит только HBA, а не бортовой контроллер.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Net App DS2246 и подключение к серверу
Зачем вам дорогая полка от вендоров без массива? Возьмите супермикровый кузов, контроллер, набор кабелей и будет вам щастье.Asorno писал(а):Ок, спасибо.
Тогда какую полку можно просто подключить к серверу ?
Re: Net App DS2246 и подключение к серверу
Решил прикинуть возможные варианты, ну и видел в одной статье как подключали полку HP к серверу, но в их случаи они подключили её сразу к контроллеру.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Net App DS2246 и подключение к серверу
Покупать вендорскую полку для подключения к серверу глупо: дорого и бессмысленно. Либо брать одно-двух контроллерный массивчик, либо проще и дешевле взять кузов.Asorno писал(а):Решил прикинуть возможные варианты, ну и видел в одной статье как подключали полку HP к серверу, но в их случаи они подключили её сразу к контроллеру.