Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользователей
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользователей
Добрый день.
Подбираю новый сервер под 1С. Хочу купить и забыть.
Пользователей 50-80. База ERP
Server 2012 Standart, PostgreSQL, 1C
Планирую
CPU - примерно 2xXenon E5-2650 v4
RAM - 128 Gb DDR4
HDD - RAID1 2xIntel 3610 400Gb под систему, RAID10 4xIntel 3710 400Gb БД, RAID1 2xIntel 3610 400Gb temp, log, тестовая база,....
Контроллер - ???? но с батарейкой
Какой RAID контроллер посоветуете? Может под БД использовать RAID5 (зря хочу RAID10)? Что еще можно улучшить/изменить?
P.S.
Что лучше E5-2667 v4 8 core 3.2 GHz или E5-2690 v4 14 core 2.6 GHz?
Подбираю новый сервер под 1С. Хочу купить и забыть.
Пользователей 50-80. База ERP
Server 2012 Standart, PostgreSQL, 1C
Планирую
CPU - примерно 2xXenon E5-2650 v4
RAM - 128 Gb DDR4
HDD - RAID1 2xIntel 3610 400Gb под систему, RAID10 4xIntel 3710 400Gb БД, RAID1 2xIntel 3610 400Gb temp, log, тестовая база,....
Контроллер - ???? но с батарейкой
Какой RAID контроллер посоветуете? Может под БД использовать RAID5 (зря хочу RAID10)? Что еще можно улучшить/изменить?
P.S.
Что лучше E5-2667 v4 8 core 3.2 GHz или E5-2690 v4 14 core 2.6 GHz?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользовате
Прошу прощения, но Вам "деньги жгут ляжку?" (С)
Re: Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользовате
Нет. А есть конкретные предложения по оптимизации?gs писал(а):Прошу прощения, но Вам "деньги жгут ляжку?" (С)
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользовате
Если без перфмона, из средней температуры по больнице, то пара ксеонов 2620, 128ГБ памяти и пара ССД 3610 в зеркале. Для полного щастья рэйд10 из них же на LSI 9341.
Но лучше пару серверов попроще отказоустойчивости для.
Но лучше пару серверов попроще отказоустойчивости для.
Re: Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользовате
gs писал(а):Если без перфмона, из средней температуры по больнице, то пара ксеонов 2620, 128ГБ памяти и пара ССД 3610 в зеркале. Для полного щастья рэйд10 из них же на LSI 9341.
Но лучше пару серверов попроще отказоустойчивости для.
6 дисков мало. 2 под систему, 4 под базу, 2 под логи, темп, базы для разработки.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользовате
Вот это я ни называю жжением ляжки
Производительности даже 2-4 ССДшек для такой системы хватит за глаза. Ну нарежьте партиций, если хочется по отдельности все разложить.
Производительности даже 2-4 ССДшек для такой системы хватит за глаза. Ну нарежьте партиций, если хочется по отдельности все разложить.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользовате
Если хотите, мы конечно можем посчитать машину и как хочется, но я бы лучше потратил деньги на два сервера с кросс-репликацией.
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользовате
Korefano
А пользователи работают в терминальном режиме?
И нет смысла делать зоопарк из разных SSD.
P.S. Поправьте город в профиле.
А пользователи работают в терминальном режиме?
При работе с SSD рекомендуется вообще выключить кеширование контроллера. Поэтому и батарея особо не нужна.Контроллер - ???? но с батарейкой
И нет смысла делать зоопарк из разных SSD.
P.S. Поправьте город в профиле.
Re: Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользовате
Если не трудно, посчитайтеgs писал(а):Если хотите, мы конечно можем посчитать машину и как хочется, но я бы лучше потратил деньги на два сервера с кросс-репликацией.
Re: Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользовате
Tert писал(а):Korefano
А пользователи работают в терминальном режиме?
При работе с SSD рекомендуется вообще выключить кеширование контроллера. Поэтому и батарея особо не нужна.Контроллер - ???? но с батарейкой
И нет смысла делать зоопарк из разных SSD.
P.S. Поправьте город в профиле.
Половина терминально (работа в старых базах), половина тонким клиентом. Планирую от старых отказаться и перейти полностью на тонкий
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользовате
Korefano
А в каком вы городе находитесь?
А в каком вы городе находитесь?
Re: Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользовате
ЛипецкTert писал(а):Korefano
А в каком вы городе находитесь?
Re: Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользовате
А есть ли смысл ставить на RAID-контроллер батарейку, если все диски будут ssd?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользовате
Вряд ли кэш сильно скажется на Вашей задаче. Просто нагрузка далека от мощи как накопителей, так и контроллера.
В таких случаях лучше поставить безкэшевый LSI 9341.
В таких случаях лучше поставить безкэшевый LSI 9341.
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Прошу совета по конфигурации сервера на 50-80 пользовате
Korefano
Предложение пришлем.
По поводу кеша.
При работе с обычными дисками кеш контроллера существенно ускоряет работу. Даже, если идут промахи при обращении в кеш, то на общем времени доступа это отображается слабо, т.к. время работы с кешем на несколько порядков меньше времени работы с дисками.
При работе с SSD скорость доступа к накопителю сравнима со скоростью поиска данных в кеше контроллера.
И в общем случае (когда объем обрабатываемых данных больше объема кеша) время доступа может даже увеличиться.
Поэтому производители контроллеров и рекомендуют выключать кеш. Или брать контроллер без кеша.
Надо только учесть, что при большом числе SSD (больше 6-8 штук) контроллер с кешем будет работать быстрее, потому что у него стоит более мощный процессор.
Предложение пришлем.
По поводу кеша.
При работе с обычными дисками кеш контроллера существенно ускоряет работу. Даже, если идут промахи при обращении в кеш, то на общем времени доступа это отображается слабо, т.к. время работы с кешем на несколько порядков меньше времени работы с дисками.
При работе с SSD скорость доступа к накопителю сравнима со скоростью поиска данных в кеше контроллера.
И в общем случае (когда объем обрабатываемых данных больше объема кеша) время доступа может даже увеличиться.
Поэтому производители контроллеров и рекомендуют выключать кеш. Или брать контроллер без кеша.
Надо только учесть, что при большом числе SSD (больше 6-8 штук) контроллер с кешем будет работать быстрее, потому что у него стоит более мощный процессор.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость