калибровка apc smart ups 3000

Сообщение swimmer158 » 20 авг 2013, 19:48

Доброго времени суток. Возникла проблема после замены батареи надо откалибровать упс, но после селф теста появилась надпись "Runtime calibration currently unavailable" калибровать пробовал через http://адрес:3052/. Через ком порт подключить нет возможности поэтому упс на USB. Может есть какое решение?

Аватара пользователя
brass
Advanced member
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 11:21
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: калибровка apc smart ups 3000

Сообщение brass » 07 окт 2013, 18:37

swimmer158 писал(а):Может есть какое решение?
Прочитать мануал, а там написано, что калибровка запускается при нагрузке более 30%...
А вообще нужна утилитка специальная, чтобы сбросить внутренние регистры в контроллере и сообщить ему о том, что установлены новые батареи. Иначе он так и будет считать, что батарея старая.