Общая последовательность действий при отказе винта в RAID

Данный раздел пополняется силами модераторов и постоянных посетителей.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Аватара пользователя
a_shats
Advanced member
Сообщения: 5010
Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Общая последовательность действий при отказе винта в RAID

Сообщение a_shats » 18 ноя 2005, 18:17

1. Отключаем отказавший винт, вытаскиваем из сервера.
2. Подключаем отказавший винт к "просто" SCSI-контроллеру (HBA, не RAID) и проверяем утилитой вендора винта.
3. Если винт исправен - подключаем его обратно и делаем Rebuild, либо, если был hot-spare - помечаем как hot-spare именно этот винт.Если неисправен - меняем на заведомо исправный, потом делаем то, что описано выше в п.3 для исправного.
4. Очень желательно - выполняем Check Consistency/Verify/как оно еще называется у вендоров, смысл - проверка целостности массива.

Чего делать ни в коем случае нельзя:
- Вытаскивать и быстро вставлять обратно винт: помните, и у контроллера, и у SAF-TE процессора корзины есть время между опросом винтов, и если Вы умудритесь сделать описанное выше за меньшее, чем это, время - реакция контроллера может быть непредсказуемой: с большой вероятностью массив просто развалится.
Просто подождите от 30 секунд до минуты, прежде чем совать винт обратно.
- Переставлять на Degraded или Failed массиве винты местами: Drive Roaming - фича, позволяющая контроллеру опознавать принадлежность винтов к конкретным массивам при смене SCSI ID - не работает, и если Вы забудете, где какой винт стоял (а это, поверьте, совсем не сложно) - убьете информацию на массиве гарантированно.

Прочие случаи некорректных операций описаны в посте про Make Online.

Вернуться в «Массивы - FAQ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей