Здраствуйте.
Интересно, кто как маркирует у себя сеть?
Походил по магазинам - предлагают только ярлыки, но они уж больго громоздкие, еще куча маркеров для силовых линий, но они еще больше по габаритам. Если что-то на основе бумаги - так это не на долго.......
Кто как из положения выходит?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2005, 13:39 
Не в сети
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 мар 2005, 18:40
Сообщения: 257
Можно на бумаге и надолго (с плёнкой) - http://www.brady.ru/products/markers/samolam/
А в реальной жизни маркировка панелей и розеток проблем не вызывает - принтер + бумага (обычная или самокл.), подписать кабель в процессе монтажа - обычный маркер.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2005, 14:41 
Не в сети
member

Зарегистрирован: 07 сен 2005, 10:18
Сообщения: 29
Откуда: Питер
Обычный маркер рабочим не выдашь.
Надо с ними ходить за ручку, т.к. обяз. что либо напутают.
А ссылка хорошая, только жаль в Питере нет магазинов.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2005, 13:37 
Не в сети
Advanced member
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 апр 2003, 10:23
Сообщения: 594
Откуда: Saratov
Цитата:
Надо с ними ходить за ручку, т.к. обяз. что либо напутают.

Сменить таких рабочих, имхо... Уж кто-кто а монтажники должны уметь оперативно маркировать кабели и не путаться при этом получше админов...
Однако, требования об обязательной маркировке всех кабелей никто не отменял. Лично у меня - монтаж делаю с использованием либо маркеров от KSS (наклеивающиеся полоски лакоткани с нанесенными циферками, вот такие), либо просто обычного маркера, который нестирается. Потом проверка всего этого хозяйства тестером ессно, и при необходимости нормальная маркировка.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Сами циферки...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 10:58 
Не в сети
Junior member

Зарегистрирован: 09 окт 2007, 17:43
Сообщения: 6
Откуда: Пенза
Человеки!!! А кто и каким методом маркирует сами провода, вернее как присваиваете номера проводам, оборудованию... Поделитесь! А то возникла необходимость перемаркировать сеть, для облегчения обслуживания. Но опыта по этой части нет. Велосипед не хочется изобретать, если уже есть наработки в этой области.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 11:38 
Не в сети
Advanced member
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 апр 2003, 10:23
Сообщения: 594
Откуда: Saratov
Что бы не изобретать то в малоточке есть такое понятие "Кабельный журнал". Но уж лучше изобрасти что-то свое...

Просто заранее где-то опишите принцип маркировки.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 13:03 
Не в сети
Junior member

Зарегистрирован: 09 окт 2007, 17:43
Сообщения: 6
Откуда: Пенза
Сейчас обсуждаем такую схему:
Нумерация свичей по уровню (рангу) от сервера.
Например первый свич, что у сервера - №1. Второй уровень, т.е. те которые подключены к №1, нумеруются 1.1, 1.2... и т.д.

Соединения вот только не решили как удобнее нумеровать...
Либо с исп. номеров свичей (номер типа Св1-Св1.1-001 (между свичами) и Св-1.1-002 (свич-комп)), либо с использованием уровня (номер типа 1-001 на первом конце провода, и 1.1-001 на втором).

Может есть что удобнее, но пока ничего не придумали.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 14:06 
Не в сети
Advanced member
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 апр 2003, 10:23
Сообщения: 594
Откуда: Saratov
Вы пассивку маркируете а не свичи. Хавтра поставят коммутатор с другим числом портов и чего тогда?
Проще привязываться к номерам помещений, шкафов, патч-панелей, розеток. Этажей в вертикале :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 16:26 
Не в сети
Junior member

Зарегистрирован: 09 окт 2007, 17:43
Сообщения: 6
Откуда: Пенза
А ведь это верно! СПС за подсказку!!! Сейчас покумекаем!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008, 00:15 
Не в сети
Заслуженный сетевик

Зарегистрирован: 04 янв 2004, 00:30
Сообщения: 1108
Откуда: Н.Новгород
Правила очень простые:

1. Каждая железка должна иметь уникальное название.
2. Каждая точка перекороссировки (патч-панель или розетка) должны иметь названия.
3. Кабель ОБЯЗАТЕЛЬНО маркируется ОДИНАКОВО на обоих концах. На каждом конце указывается откуда кабель пришел и куда ушел. Тогда такой кабель вы легко найдете, даже если его отключили и отбросили в сторону месяц назад.
4. Все подписи и идентификаторы должны быть закреплены в журнале
5. При выводе из эксплуатации железки давать ей НОВОЕ УНИКАЛЬНОЕ имя. Это позволит избежать проблемы "потерянные кабели с непонятными названиями".
6. Если вместо старой железки поставили новую, то все кабели, которые к ней шли подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ перемаркировки.
7. Нельзя экономить время на маркировке кабеля. Работа у монтажников не принимается и деньги не выплачиваются, пока не будет выполнена ДОЛЖНАЯ маркировка. Это принципиальный момент, который надо огласить еще до начала работ. Так же огласить правила маркировки. Это упростит работу самим монтажникам и вам.
8. Маркировка должна быть четкой и легко читаемой. Возражения "это технически невозможно" не принимаются. МОЖНО! Подумайте, включите фантазию.
9. Старайтесь делать красиво. Именно красивая сеть проще в обслуживании и дольше служит.
10. Помните, что надо все делать просто и понятно. Подписи достаточно короткие, но имеющие понятный смысл.

Если правила соблюдены, то маркировка на кабеле может выглядеть например так:

1. Патч-корды от сервера до патч-панели: SRV1-L1=PP1-1, SRV1-L2=PP1-10. Думаю уже понятно что такое L1 и L2, а так же что такое -1 и -10? Правильно! Этот сервер с двумя сетевухами и указано в какие порты патч-панели это подключено. Такая маркировка должна быть на обоих концах!!!

2. Надписи на кабеле от патч-панели серверов до патч-панели сетевого оборудования: PP1-1=PP10-10, PP1-2=PP10-2, PP1-10=PP10-3. Я умышленно указал, что порты 1 идет на порт 10 другой патч-панели. Так бывает, когда вы модернизируете сеть и нумерация "плывет". В этом заплыве нет ничего плохого, если все подписано.

3. Надписи на патч-корде от патч-панели свичей, до самого свича:
SW1-1=PP10-10, SW2-10=PP10-2

Если у вас есть жернал, в ктотором все это будет записано, то вы можете не отрывая задницы написать наряд на переключение железа и доверить его сотруднику, даже не очень хорошо разбирающемуся в кабельной системе. Благодаря интуитивно понятным подписям он быстро сориентируется и переключение займет несколько минут, а не несколько часов с попутной остановкой того, чего вообще отключаться не должно было.

Еще совет. Изучите Visio. Там в св-вах объектов можно задавать пользовательские поля. Туда можете заколотить свою маркировку. В Visio есть функция поиска по этим полям. За 5 сек найдете что угодно.
Там же система отчетов имеется.


Последний раз редактировалось and3008 28 фев 2008, 09:06, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008, 08:23 
Не в сети
Advanced member
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 апр 2003, 10:23
Сообщения: 594
Откуда: Saratov
Кабели от розеток до патч-панелей то же не помешает отмаркировать :)

Можно использовать классический кабельный журнал (из которого все-равно ничерта не ясно), можно сделать свой.
В кабельном журнале указывается все. Номер кабеля, марка кабеля, сечение, номер на схеме, его длина, подключение, назначение.

Можно в принципе минимизировать :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB