категория кабеля - 5E или 6

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
VEB
Advanced member
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 фев 2005, 18:25

категория кабеля - 5E или 6

Сообщение VEB » 06 дек 2006, 13:32

Здравствуйте,
Перед переездом в новое помещение там решили сделать полный ремонт. Мне задают вопросы по поводу кабеля - какой класть. Посоветуйте, пожалуйста, какую категорию выбрать - 5e или 6.
Данные о сети такие. Все серверы - гигабитные, около 50% клиентов - гигабитные , сетевое оборудование - на 40% гигабитное. Ведется разработка клиент-серверного софта, и трафик по сети гоняется приличный.
Проще всего, конечно, не ломая голову, заказать 5e, но надо выбрать оптимальный вариант. Хотелось бы заложиться с запасом, чтобы через 5 лет не пришлось класть новый кабель, тем более, что вся проводка будет скрытая. Но и швыряться деньгами ради понтов нельзя.
Если и 5e, и 6 работают с гигабитом, в чем у них отличия? Есть ли у Cat.6 "обратная совместимость", т.е. будет ли работать с 10/100-оборудованием? Какие могут быть проблемы?
Заранее благодарн за ваши советы.

Аватара пользователя
krasnov
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 14 мар 2005, 17:40

Сообщение krasnov » 11 дек 2006, 17:54

Кабели 5е и 6 отличаются частотными характеристиками ( до каких частот приемлимое соотношение ACR)
5e - 155МГц
6- 250МГц
С преспективой на будущее - 10Gbps - нужна полоса ~500МГц
На 6-й категории Eth и FastEth работать будут, только не смешивайте в channel-e 6 и 5e - характеристики могут стать хуже.

VEB
Advanced member
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 фев 2005, 18:25

Сообщение VEB » 12 дек 2006, 12:20

"только не смешивайте в channel-e 6 и 5e"
Вы имеете в виду, что сеть должна быть полностью либо 6я, либо 5Е?

6я категория тоже бывает UTP и STP? если да, что предпочтительнее?

6я намного дороже 5Е?

ремонтники предлагают кабель NEXANS; Вы можете что-то сказать о его качестве?

большое спасибо.

(на всякий случай повторю, что речь идет о проводке до конечных рабочих мест)

Аватара пользователя
krasnov
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 14 мар 2005, 17:40

Сообщение krasnov » 12 дек 2006, 14:03

Имеется в виду кабель, розетки(патч-панели),патч-корды.
STP обеспечивает большую стойкость к электро-магнитным излучениям, но обязательно требует правильной системы заземления.
На ~30%
Выбирайте не отдельно кабель, а вендора на СКС

VEB
Advanced member
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 фев 2005, 18:25

Сообщение VEB » 12 дек 2006, 15:13

большое спасибо за пояснения
к сожалению, мы не можем выбирать вендора на СКС
бюджет ограничен, сделают просто ремонт помещения с прокладкой всех кабелей, и мы туда въедем со своим оборудованием
так что, комплексный подход у нас не пройдет
поэтому и спросил про конкретный кабель