Подскажите по модернизации сети клиентского доступа

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
dim-soft
Advanced member
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 21:25
Откуда: Perm

Подскажите по модернизации сети клиентского доступа

Сообщение dim-soft » 30 авг 2014, 23:34

Есть пачка коммутаторов dlink
des 3550
des 3028
des 3028
des 1210-52
dgs 3200-16

в отдельной стойке, подключены к "ядру сети" DGS 3420-28T

сервера в 2 метрах в отдельной стойке + в той же стойке коммутатор "ядра"

при смерти одного из UPS APC SUA1500I удачно легло "ядро" и четыре коммутатора, все остальное четыре сервера и пара маршрутизаторов выжили, т.к. имеют по два блока питания, а сетевые адаптеры объединены в стек силами windows 2012R2

задача малой кровью избежать подобных ситуаций.

смотрел в сторону
1) поменять два UPS SUA1500I и два UPS SAU1000I на пару RM SUA3000RMI2U
2) поставить в "ядро" еще один DGS 3420-28T и объединить в стек с существующим
3) поставить DPS 800 и в него пару DPS500 для питания DGS3420-28T

Большой вопроc что делать с коммутаторами доступа, т.к. из них только des 3550 имеет возможность установки DPS ?

коммутаторы доступа используются как L2

Подскажите, на какое решение смотреть ?

chtal
Advanced member
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 11:13
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подскажите по модернизации сети клиентского доступа

Сообщение chtal » 31 авг 2014, 17:36

у тех же APC есть ATS-свич (Automatic Transfer Switch):
http://www.apc.com/products/family/?id=14
специально для подключения к 2-м фидерам питания
оборудования с 1 блоком питания, это поможет защитить
доступ от сбоев по питанию. По сути это тот же PDU со встроенным АВР.
Аналогичные устройства изготовляют также например:
TrippLite:
http://www.tripplite.com/product/automa ... h-pdus/942
Eaton/Powerware:
http://powerquality.eaton.ru/EMEA/Produ ... /sts16.asp

Если же задача стоит защититься также от сбоев ядра,
то конечно стек решит эту проблему, с каждого коммутатора
доступа постройте Cross-Stack Etherchannel в разные коммутаторы стека.

dim-soft
Advanced member
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 21:25
Откуда: Perm

Re: Подскажите по модернизации сети клиентского доступа

Сообщение dim-soft » 31 авг 2014, 19:45

У меня умер UPS, как бы помог ATS-свич ?

maverlife
Advanced member
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:31
Откуда: Иркутск

Re: Подскажите по модернизации сети клиентского доступа

Сообщение maverlife » 01 сен 2014, 09:35

у нас много д-линков с самостоятельно переделанным питанием на 12 вольт постоянного тока. блоки питания комбинированные, с устройством заряда батарей. поэтому при аварии основного питания могут долгое время работать от дополнительного аккумулятора.

chtal
Advanced member
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 11:13
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подскажите по модернизации сети клиентского доступа

Сообщение chtal » 03 сен 2014, 16:59

dim-soft писал(а):У меня умер UPS, как бы помог ATS-свич ?
дык в чем проблема, запитайте ATS-свич от разных ИБП

Ответить