Есть пачка коммутаторов dlink
des 3550
des 3028
des 3028
des 1210-52
dgs 3200-16

в отдельной стойке, подключены к "ядру сети" DGS 3420-28T

сервера в 2 метрах в отдельной стойке + в той же стойке коммутатор "ядра"

при смерти одного из UPS APC SUA1500I удачно легло "ядро" и четыре коммутатора, все остальное четыре сервера и пара маршрутизаторов выжили, т.к. имеют по два блока питания, а сетевые адаптеры объединены в стек силами windows 2012R2

задача малой кровью избежать подобных ситуаций.

смотрел в сторону
1) поменять два UPS SUA1500I и два UPS SAU1000I на пару RM SUA3000RMI2U
2) поставить в "ядро" еще один DGS 3420-28T и объединить в стек с существующим
3) поставить DPS 800 и в него пару DPS500 для питания DGS3420-28T

Большой вопроc что делать с коммутаторами доступа, т.к. из них только des 3550 имеет возможность установки DPS ?

коммутаторы доступа используются как L2

Подскажите, на какое решение смотреть ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 17:36 
Не в сети
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити

Зарегистрирован: 15 окт 2012, 11:13
Сообщения: 84
Откуда: Санкт-Петербург
у тех же APC есть ATS-свич (Automatic Transfer Switch):
http://www.apc.com/products/family/?id=14
специально для подключения к 2-м фидерам питания
оборудования с 1 блоком питания, это поможет защитить
доступ от сбоев по питанию. По сути это тот же PDU со встроенным АВР.
Аналогичные устройства изготовляют также например:
TrippLite:
http://www.tripplite.com/product/automa ... h-pdus/942
Eaton/Powerware:
http://powerquality.eaton.ru/EMEA/Produ ... /sts16.asp

Если же задача стоит защититься также от сбоев ядра,
то конечно стек решит эту проблему, с каждого коммутатора
доступа постройте Cross-Stack Etherchannel в разные коммутаторы стека.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 19:45 
Не в сети
Advanced member

Зарегистрирован: 03 авг 2009, 21:25
Сообщения: 449
Откуда: Perm
У меня умер UPS, как бы помог ATS-свич ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 09:35 
Не в сети
Advanced member

Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:31
Сообщения: 187
Откуда: Иркутск
у нас много д-линков с самостоятельно переделанным питанием на 12 вольт постоянного тока. блоки питания комбинированные, с устройством заряда батарей. поэтому при аварии основного питания могут долгое время работать от дополнительного аккумулятора.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 16:59 
Не в сети
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити

Зарегистрирован: 15 окт 2012, 11:13
Сообщения: 84
Откуда: Санкт-Петербург
dim-soft писал(а):
У меня умер UPS, как бы помог ATS-свич ?

дык в чем проблема, запитайте ATS-свич от разных ИБП


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB