отказоустойчивое подключение лезвий к общей сети

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

xcv
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2009, 18:00
Откуда: Brest

Re: отказоустойчивое подключение лезвий к общей сети

Сообщение xcv » 16 окт 2009, 14:21

and3008 писал(а):Неужели вы реально сможите нагрузить хотя бы один интерфейс трафиком более 1 Гб/с.
я уже согласен 1 сетевуху в один свич и 1 во второй (а ещё 2 вообще не использовать), но это дела не меняет так как пользователи должны обращаться к серверу по одному IP.. соответственно всёравно нужен общий транк на 2-х свичах (какая разница 2 порта в нём или 4?)
Или я чтото не так понимаю?

and3008
Заслуженный сетевик
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 03 янв 2004, 23:30
Откуда: Н.Новгород

Re: отказоустойчивое подключение лезвий к общей сети

Сообщение and3008 » 16 окт 2009, 18:10

Вам надо определится для чего вы так делаете. Зачем? Какую цель преследуете?
Вы хотите обеспечить отказоустойчивость?
Вы хотите обеспечить высокую пропускную способность? На вход к серверу или на выход?

Если свичи ваши НЕ стековые, НЕ поддерживают агрегацию через стек, то про LACP (802.3ad) и Generic Trunking забудьте. Это работает только при подключении сервера к одному свичу, либо к стековым или шассийным коммутаторам. Generic Trunking вообще не рекомендуется применять, ибо уже есть промышленный стандарт 802.3ad.

Остается Smart Load Balancing and Failover или обычный SLB. Х.з. как это будет работать. Решение эксклюзивное, работает только в карточках Broadcom. Почитайте, возможно это то, что вам надо.

xcv
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2009, 18:00
Откуда: Brest

Re: отказоустойчивое подключение лезвий к общей сети

Сообщение xcv » 16 окт 2009, 18:46

and3008 писал(а):Вам надо определится для чего вы так делаете.
1. Хочется обеспечить доступ к серверу (и виртуалке на HV, которая установлена на этом сервере) с любого свича, даже если один свич выключен пользователь второго свича видит сервер
2. Если включены два свича пользователи обоих видят друг друга
3. Все пользователи обращаются к серверу по одному IP (если пользователя перекинуть с одного свича на второй ничего перенастраивать на его компьютере не надо)
Любой пункт в отдельности могу реализовать, а вот чтобы всё было одновременно...
Надеюсь что понятно выражаюсь...

and3008
Заслуженный сетевик
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 03 янв 2004, 23:30
Откуда: Н.Новгород

Re: отказоустойчивое подключение лезвий к общей сети

Сообщение and3008 » 17 окт 2009, 01:39

SLB и его вариации вам вероятно нужны.

xcv
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2009, 18:00
Откуда: Brest

Re: отказоустойчивое подключение лезвий к общей сети

Сообщение xcv » 17 окт 2009, 12:25

да с тимой разобраться это пол беды, вопрос упирается походу в свичи... не получается у меня создать транк из двух портов на разных свичах :( походу не те свичи

and3008
Заслуженный сетевик
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 03 янв 2004, 23:30
Откуда: Н.Новгород

Re: отказоустойчивое подключение лезвий к общей сети

Сообщение and3008 » 17 окт 2009, 14:01

Не понятно что вы хотите? Объединить двумя проводами два свича? Или заставить работать сервер при его подключении к двум свячам?

Если проблема в двух проводах между двумя свичами, то читайте мануал на свичи. Раздел "агрегация каналов". Создаете группу агрегации и указываете какие порты входят в эту группу. Либо в св-вах конкретных портов указываете лакончиное "LACP enable" и все. В эти порты провода и втыкаете.

Еще одно распространенная проблема. Люди пытаются настроить свичи через WEB-морду. Многих фукнкций там как правило нет. Откройте для себя telnet и командную строку. Возможностей настройки открывается масса. Несмотря на то, что заканчивается первое десятилетие 21 века, лучше текстового интерфейса для настройки оборудования, пока ничего не придумали.

Еще раз напомню, что LACP работает только в пределах одного свича, или в пределах нескольких свичей, если они объединены в стек и поддерживают агрегацию портов через стек. Не все коммутаторы умеют объединяться в стек. Очень внимательно читайте документацию к своему оборудованию!

Агрегацию без стека поддерживали только коммутаторы Nortel, но самой компании уже нет. Обанкротилась.

xcv
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2009, 18:00
Откуда: Brest

Re: отказоустойчивое подключение лезвий к общей сети

Сообщение xcv » 17 окт 2009, 15:43

and3008 писал(а):Не понятно что вы хотите? Объединить двумя проводами два свича? Или заставить работать сервер при его подключении к двум свячам?
:) заставить работать сервер при его подключении к двум свячам при этом у сервера только один IP (на обоих свичах)
Всем спасибо за советы проблемму решил, всё работает! ура!
Сложность была как объединить 2 порта на разных свичах в один транк, оказывается свичи HP после того как их объединить в стак при создании транк1 на первом свиче просто распространяют эту группу на второй свич и надо просто на втором свиче нужные порты добавить в транк1 и всё

Ответить

Вернуться в «Сети - Вопросы конфигурирования сети»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей