Проблема с кластерным кворумом на SAN после переустановки ПО

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
vasil_k
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 дек 2007, 01:00
Откуда: Donetsk

Проблема с кластерным кворумом на SAN после переустановки ПО

Сообщение vasil_k » 19 сен 2008, 18:36

Собрал кластер на IBM Blade + SAN с общим кластерным кворумом. Поигрался, потестировал. Решил всё пересобрать на чистую. Вытолкнул ноды из кластера, переустановил винду (Win 2003 Ent Server SP1 R2 64 bit). После переустановки винды, в стандартном виндовом дисковом менеджере перестал быть доступным диск, который ранее был отведён под общий кластерный кворум (на обоих нодах). Как мне привести этот логический диск к жизни? Заранее спасибо!

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Проблема с кластерным кворумом на SAN после переустановк

Сообщение Stranger03 » 14 окт 2008, 08:09

vasil_k писал(а):кворум (на обоих нодах). Как мне привести этот логический диск к жизни? Заранее спасибо!
Так же как делали это раньше, смотреть настройки SAN окружения на коммутаторах и на массиве.

Аватара пользователя
CrazyFrog
Advanced member
Сообщения: 210
Зарегистрирован: 16 авг 2005, 23:09
Откуда: Мурманск

Сообщение CrazyFrog » 14 окт 2008, 12:22

это SCSI reservation ;)
Нужно было удалить резерв на массиве, если он умеет.