DL380G7 не включается, OverTemp
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
DL380G7 не включается, OverTemp
Доброго дня.
В шкафу установлено 2 сервера DL380G7.
С какого-то момента на одном из серверов загорелся индикатор OverTemp. Перегрева не было в помещении.
Сейчас включается на 5сек - загорается индикатор OverTemp, System health - красный моргающий, таких попыток раз 5 .
Пробовали с рабочего сервера заменять такие узлы:
- БП, вентиляторы (6 шт.), отключал SAS плату.
Куда копать?
Спасибо.
З.Ы. А где можно посмотреть описание POST LED Индикаторов на плате?
В шкафу установлено 2 сервера DL380G7.
С какого-то момента на одном из серверов загорелся индикатор OverTemp. Перегрева не было в помещении.
Сейчас включается на 5сек - загорается индикатор OverTemp, System health - красный моргающий, таких попыток раз 5 .
Пробовали с рабочего сервера заменять такие узлы:
- БП, вентиляторы (6 шт.), отключал SAS плату.
Куда копать?
Спасибо.
З.Ы. А где можно посмотреть описание POST LED Индикаторов на плате?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: DL380G7 не включается, OverTemp
Где посмотреть, не знаю. Вероятно у ХП должна быть прога, которая показывает температуру компонент. Как вариант - проверить радиаторы процессоров и подновить там термопасту.buro писал(а):Куда копать?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: DL380G7 не включается, OverTemp
buro
Кстати, посмотреть лог в ILO.
Кстати, посмотреть лог в ILO.
Re: DL380G7 не включается, OverTemp
Я тоже думал посмотреть лог iLO, но не знаю настроен он или нет. Если сервер не запускается, но ilO должно ж работать?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: DL380G7 не включается, OverTemp
Если кабель питания к серверу подведен, то ИЛО должно работать даже при выключенном сервере.buro писал(а):Я тоже думал посмотреть лог iLO, но не знаю настроен он или нет. Если сервер не запускается, но ilO должно ж работать?
Re: DL380G7 не включается, OverTemp
Подключился к iLO. но оно ничем не помогло.
iLO Event Log :
iLO 3 [NOT SET] [NOT SET] 1 APO: iLO powering-on the system
iLO 3 [NOT SET] [NOT SET] 1 Power restored to iLO.
iLO 3 [NOT SET] [NOT SET] 1 Power restored to iLO.
iLO 3 [NOT SET] [NOT SET] 17 iLO network link down.
iLO 3 [NOT SET] [NOT SET] 1 Power restored to iLO.
Integrated Management Log:
The Integrated Management Log is empty
iLO Event Log :
iLO 3 [NOT SET] [NOT SET] 1 APO: iLO powering-on the system
iLO 3 [NOT SET] [NOT SET] 1 Power restored to iLO.
iLO 3 [NOT SET] [NOT SET] 1 Power restored to iLO.
iLO 3 [NOT SET] [NOT SET] 17 iLO network link down.
iLO 3 [NOT SET] [NOT SET] 1 Power restored to iLO.
Integrated Management Log:
The Integrated Management Log is empty
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: DL380G7 не включается, OverTemp
По этому логу, как вы сами видите, ничего не понять. На всякий случай проверьте выходное питание с БП 5 и 12В. Если там все норм, то видимо сервер приказал долго жить. Скорей всего плата.buro писал(а):Подключился к iLO. но оно ничем не помогло.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя